设为首页收藏本站
搜索
查看: 4079|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

螺杆机冷水机的蒸发器和冷凝器面积计算

[复制链接]

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-12 11:01:14 |只看该作者 |倒序浏览
螺杆机冷水机的蒸发器和冷凝器面积计算
8 i- I) I. j( t( a5 s之前没做过螺杆机,不知做螺杆机的蒸发器和冷凝器的面积计算.请各高人指教.

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
2#
发表于 2009-8-12 11:01:24 |只看该作者
螺杆机与活塞机换热面积是否一样大
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
3#
发表于 2009-8-12 11:01:25 |只看该作者
蒸发器和冷凝器的面积与是否用螺杆机没关吧,找传热学的相关资料。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
4#
发表于 2009-8-12 11:01:26 |只看该作者
之前没做过螺杆机,不知做螺杆机的蒸发器和冷凝器的面积计算.请各高人指教.以前做过别的换热器的面积计算吗?都是一样的,知道换热量(制冷量或者冷凝器的热负荷),计算一下换热系数,不就出来了吗?
7 j! E5 R2 U  y' j4 x换热器的面积计算最主要的就是换热系数的计算,换热系数和太多的因素有关,你可以找相关资料查具体的换热系数的计算方法,或者凭借经验(自己的或者问别人啊)取一个大概的换热系数,计算出换热面积。
6 A* T3 ?/ w4 N剩下的就看具体调试了,比如达不到指定的制冷量,或者冷凝器面积小了等,调整几个参数,比如水流量等……
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
5#
发表于 2009-8-12 11:01:29 |只看该作者
谢谢!长见识了!