设为首页收藏本站
搜索
查看: 4462|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

压缩机过热问题探讨

[复制链接]

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-12 10:59:49 |只看该作者 |倒序浏览
压缩机过热问题探讨! M5 s/ w- r5 h" b- z+ a
有一台美的3P(有制热功能)分体机,开机几分钟后就高温保护,压缩机外壳非常烫,停机等温度降下后又能启动,经检查四通阀工作正常,冷凝器通风良好,制冷剂加入量正常,且管路未发现管路堵塞,请各位帮忙!!!!!!!!!

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
2#
发表于 2009-8-12 10:59:54 |只看该作者
如果冷凝器确实散热没问题,系统氟量又正常,那压缩机存在匝间短路的可能性大。需要在停机前作电流测试,以便进一步确认。
9 I1 M3 e) K  S4 R6 e1 O这种现象多出现于外机安装得比内机高,由于长期回油困难,造成压缩机慢慢缺油,运转温度高,转动负荷大,逐渐引起压缩机漆包线绝缘的损坏。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
3#
发表于 2009-8-12 10:59:59 |只看该作者
另外,测侧电流看看,是否在逐渐上升,以至于跳机。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
4#
发表于 2009-8-12 11:00:00 |只看该作者
如果冷凝器确实散热没问题,系统氟量又正常,那压缩机存在匝间短路的可能性大。需要在停机前作电流测试,以便进一步确认。 - G4 A$ I8 d$ U6 G+ }8 t
这种现象多出现于外机安装得比内机高,由于长期回油困难,造成压缩机慢慢缺油,运转温度高,转动负荷大,逐渐引起压缩机漆包线绝缘的损坏。同意,我以前也遇到过类似情况。所以回油弯要做好。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
5#
发表于 2009-8-12 11:00:01 |只看该作者
谢谢各位大师的指点,我接触空调时间不长,以后觉得向各位好好学习,这台空调外机比内机高(大概2米),测量电流比正常值高,请问四楼回油弯如何设置,
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
6#
发表于 2009-8-12 11:00:02 |只看该作者
两米就不用回油弯了吧。。。不过确实可能存在缺油的说,机械磨损增大!应该压机运行声音也不小吧。。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-12 11:00:03 |只看该作者
压缩机声音是有点大,
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
8#
发表于 2009-8-12 11:00:04 |只看该作者
楼主:9 _: q' y, S& _
1、测量一下压缩机吸气管的温度?: q7 i$ S$ ^, ^2 z% h
2、测量低压压力?
. u' O# B) H, Z# Q4 x3、系统是否混入了空气?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
9#
发表于 2009-8-12 11:00:04 |只看该作者
检查步骤:, S  u' T" S( D- ^0 a# K0 o
1、运行过程中检查两器,出现蒸发器凉而不冷,冷凝器不热的现象;; k- h7 H$ [, s) Y7 b  l: i
2、高压压力过低,低压压力表现比较正常;
" E7 _5 I$ b3 s3 L. L) a. b3、检查排气管温度上升很快;& y8 K1 k+ G( m* f7 e+ U; k5 u) N
4、检查压缩机运行有异常声音,压缩机电流在额定附近;5 k0 I, F0 B! ~  I# `  Q
5、该空调器为新装或者是刚移机(刚维修也有可能),没有用多久。
$ K6 P) S3 {4 i6 C+ b& G0 r8 Y
- j' o7 j( R6 g, \* W" n如果以上条件都符合而且使用涡旋压缩机,应属于空调器安装或维修完成后未开启吸气阀门运行一段时间(可能是几分钟或十几分钟),压缩机涡旋盘无氟状态下运转干磨磨损导致高低压侧串气引起缺陷,应该更换压缩机处理。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册