- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
 
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
离心机可否做热回收机组?1 b) k5 a! Z' h4 K1 {, J2 R; Y
我看有的厂家样本上,离心机也可以作热回收,如果是做显热回收,不知道能做到多少度呢?离心机的排气温度能达到多少度?尤其R134a机组,排气温度更低。如果做潜热回收,冷凝温度提高,会喘振啊,但不知道冷凝压力提高到多少时才会喘振呢? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
 
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
楼主去看看mcquay的 hsc离心机组的样本吧,或许可以参考下. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
 
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
1.是可以做,但是能回收多少,机组的负荷必须保证多大以上是个问题4 w) R" Z( d2 c! U, }/ X
2.喘振的问题是个核心的障碍,负荷小的时候本来就容易喘振,你还要热回收又提高了压差,喘振更加接近了。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
 
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
离心机(134a)机组可以做热回收,而且已有案例。目前麦克维尔、特灵都有类似的产品。7 C3 _. G+ n% C9 m% D& \) b3 O
不过回收量取决于机组的冷量,因为首先这台带热回收的离心机必须满足制冷负荷的需求,有冷负荷的前提下才能谈热回收。 ?( p% ]# `3 W* ]% @1 Z# a9 c9 w5 f/ E
一般此类热回收机组的热水供水温度在40~45度左右,太高当然容易引起机组喘振。而这40~45°左右的热水可以用于生活热水(酒店、医院),风柜中的预热,或者结合锅炉使用提供区域供暖。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
 
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
离心机一般不允许只设计一台供应整个空调负荷。
) ?3 Z2 o f- `/ e2 D如果单台离心机占总负荷的40%以下,那么这台机器应该能够保证大部分时间& o5 M: ?7 @1 I) Q
在较高的负载下运行,这时候热回收是可行的。1 I3 ~8 J8 U7 ]& e/ c- E
但是从离心叶轮的设计上来讲,热回收时的设计冷凝温度比标准产品要高出5~10度
! `" ?& ^. i# g压力要高出1.4~2.9kg,这时候的叶轮效率下降值是相当大的
- w0 u2 o6 S* d7 ~: c它不像其它类型的压缩机,压差增大时不仅具有常规原因造成的效率降低,还有一个叶轮和扩压器效率的问题$ N! M) G8 m" q$ u' u _. s
再加上喘振的危害相当大。所以
1 `/ e, H. p- Y t" j我还是认为离心机进行热回收和冰蓄冷,是一种较为不妥的设计方式,这类速度型压缩机的特点决定了他的用途
+ Z o3 ~2 S, G# {9 A2 F4 q当然这样的项目本身也少。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205

- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205

- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
 
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
热回收时候机组的冷凝温度还是要看具体的应用而定。一般对于电子厂房,可能仅需要热回收机组在制冷的同时回收冷却水热,使之来提供风柜的预热,一般需求的预热水温度是40°C左右。此时,机组的冷凝温度大约在41.2°C(机组传热温差设计为1~2°C),可能仅比单冷模式下冷凝温度高出3°C左右(一般单冷机组冷却水出水温度37°C)。这种应用在电子厂房也是有相关成功案例的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
 
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
可以做标准的热回收,但需要考虑系统性参数.如过冷度,过热度,排气温度,等.很多厂家都有此类机组.祝好! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
 
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
trane 的三级离心机可作全热回收,最高出水温度可达45度,这是它的压缩结构决定的,多极压缩做大的压差较轻松 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-9
- 在线时间
- 23 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 278
- 主题
- 18
- 精华
- 1
- 帖子
- 94

- 金币
- 151
- 积分
- 278
- 精华
- 1
- 主题
- 18
- 帖子
- 94
|
叶轮型的压缩机因为在设计时就考虑了一个工况的问题,所以如果不改变叶轮,做热回收除了循环的效率下降的问题,还有一个叶轮效率下降的问题,不像容积型压缩机。 \/ g4 u% t% g. v
改变叶轮对厂家来说成本会增加一部分,同时热回收机组还是要工作在正常工况下的,所以不可能兼顾。! R: D' e# ~: |0 z
特灵的三级压缩主要是使用的制冷剂循环效率比较高,而且压比比较小。' ?* F$ z5 n/ i% W- w3 S0 }
比较节能的方法我觉得还是采用热回收+水地源热泵 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-19
- 最后登录
- 2010-1-10
- 在线时间
- 13 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 31
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 9

- 金币
- 9
- 积分
- 31
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 9
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-8-31
- 最后登录
- 2009-8-31
- 在线时间
- 0 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 6
- 主题
- 1
- 精华
- 0
- 帖子
- 2

- 金币
- 4
- 积分
- 6
- 精华
- 0
- 主题
- 1
- 帖子
- 2
|
离心机组可以做热回收的,Mcquay就有在做,只是做得比较少。一般都是客户要求。如果不是负荷过小的,是不会喘振的吧。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|