发表于 2009-9-14 10:39:00 |只看该作者 |倒序浏览
制冷系统中最容易坏的,应该要算压缩机了,所以呢,我平时特别留意关于压缩机故障的一些文章。今天看到一篇关于博文,感觉不错,与大家一起分享吧。知识在于积累,希望通过和大家点点滴滴的分享积累,我们能够更好地为顾客服务。
制冷压缩机故障排除
1、故障现象:机组排气温度高(超过100 )
) ?+ B$ _" x3 L* y% h可能原因:机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半) ·油冷却器脏;·油过滤器芯堵塞;·温控阀故障(元件坏)·断油电磁阀未得电或线圈损坏;·断油电磁阀膜片破裂或老化;·风扇电机故障;·冷却风扇损坏;·排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;·环境温度超过所规定的范围(38 46)·温度传感器故障(控制机组)·压力表是否故障(继电器控制机组)
+ B  _0 b& d6 K0 A7 n" I 2、故障现象:机组油耗大或压缩空气含油量大8 d$ P6 M; w1 p

) c/ Q8 G3 }9 [0 s5 z
可能原因:冷却剂量太多,正确的位置应在机组加载时观察,此时油位应不高于一半;·回油管堵塞;·回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求;·机组运行时排气压力太低;·油分离芯破裂;·分离筒体内部隔板损坏;·机组有漏油现象;·冷却剂变质或超期使用。
' z1 L* P8 O, t5 Z2 }  l 3、故障现象:机组压力低: G" k6 A3 C( T: ~

! Y# d% X, a0 r" r0 x5 U; h) D可能原因:实际用气量大于机组输出气量;·放气阀故障(加载时无法关闭)·进气阀故障;·液压缸故障;·负载电磁阀(1SV)故障·最小压力阀卡死;·用户管网有泄漏;·压力设置太低;·压力传感器故障(控制机组)·压力表故障(继电器控制机组)·压力开关故障(继电器控制机组)·压力传感器或压力表输入软管漏气;
- C& T) T+ }/ {$ [' Y2 E4、故障现象:机组排气压力过高: E* C( m1 C: g1 w3 }4 q) r

/ Z* i- H) h( |3 b可能原因:进气阀故障;·液压缸故障;·负载电磁阀(1SV)故障;·压力设置太高;·压力传感器故障(Intellisys控制机组)·压力表故障(继电器控制机组)·压力开关故障(继电器控制机组)& Y: Q1 p) n# b, l: p2 f
5、故障现象:机组电流大  L# V) E. l- W7 u2 ?% `

( u* t/ O. t; O- M6 d* s可能原因:电压太低;·接线松动;·机组压力超过额定压力;·油分离芯堵塞;·接触器故障;·主机故障;·主电机故障;
& Y: q6 o  i- `7 S3 t% R( e1 Z6、故障现象:机组无法启动
2 H; R+ k: u7 f. m

5 g( ^$ J# A: O可能原因:熔断丝坏;·温度开关坏;·接线松开;·主电机热继电器动作;·风扇电机热继电器动作;·变压器坏;·无电源输入(控制机组)·故障未消除(控制机组)·控制器故障。
, D% E& n- O9 _5 D) u5 ]& m7、故障现象:机组启动时电流大或跳闸9 A3 R3 y0 _+ v% _2 O
9 a  I  J3 R! ~6 M& E4 E
可能原因:用户空气开关问题;·输入电压太低;·-三角转换间隔时间太短(应为10 ~ 12 )·液压缸故障(没有复位)·进气阀故障(开启度太大或卡死)·接线松动;·主机故障;·主电机故障;·1TR时间继电器坏(继电器控制机组)
) v& s. J2 _# }3 ]7 i  a( Q8、故障现象:风扇电机过载 ·风扇变形;·风扇电机故障;·风扇电机热继电器故障(老化)·接线松动;·冷却器堵塞;·排风阻力大。* M% t5 p' ?; N8 D
9 .故障现象:干燥机不运行1 J7 D/ B3 e1 c: f) P+ X& k: {7 h
7 B  K/ I& R! L" u
可能原因:压缩机线路断开·保险丝烧断·热继电器动作·高压开关动作·压缩机堵转·线路虚接或松动; S$ r) h" x1 y; H1 B: p! X+ D0 q
10.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止" O4 u8 N: o* o3 A* o
可能原因:环境温度过高·冷凝器堵塞·压缩机过载·缺少制冷剂·低压太低·进气量过大·压缩机卡死0 b/ N& v6 I0 K' r( k- L8 ?% ?! j
11.故障现象:压缩机不启动
# j4 |' b1 Y, H; ?3 m
* Z9 x* Z2 T7 {& n9 A  |: I
可能原因:接线不正确·电压过低·启动电容器损坏·继电器或接触器不闭合·启动绕组开路·缺相; H" o2 a; K' h' R6 u
12.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
, R! V" _% A+ y

+ ~  L- M& F8 e可能原因:低电压或三相不平衡·过载保护器上接有其它电气设备·过载保护器失灵·运转电容器太小·排气压力过高·绕组间短路·热继电器触点粘牢
$ C2 F  J( s& t, p13.故障现象:继电器烧坏
: d  G) s! g0 z, h

/ [& y. M% k( m. B, R 可能原因:电压过高或过低·运行电容器不正确·反复启停(参照23)·继电器规格不符·安装座不正确
6 H5 ^1 `( @  h9 ~: G14.故障现象:电容器烧坏% H  V* V9 E" ]

) X( y) ]4 D. m3 a& V1 t* n可能原因:规格不匹配·电压过高
- S9 _4 z$ x% d& T& P15.故障现象:排气压力过高- `; u% o0 A1 v5 ^
7 M( E9 Y( H5 o: c% r+ y
可能元因:制冷剂量过多·制冷系统中有空气·冷凝器脏·环境温度太高·风扇压力开关有故障·风扇电机故障·风扇旋转方向不正确·冷却水流量调节阀故障% d/ p: t* c5 k! X5 W% e$ f
16.故障现象:排气压力太低
& ^4 m1 `. b0 h, r+ F6 {' f3 l( x

+ D7 }* H- F6 t( f/ {9 Y  U# f
. L1 t; U; `1 |# Q; r* r) i- h! u
可能原因:制冷剂量太少·风扇压力开关故障。
1

查看全部评分

1

主题

0

好友

16

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
16
精华
0
主题
1
帖子
3
2#
发表于 2009-9-14 21:34:22 |只看该作者
大家好!我是冷库新手,近来遇到一台冷库压缩机。噪声大。是什么原因?这是什么牌子的?更换压缩机油要注意什么?《在我的相册里》
回复