在贮液器中的液位太低
8 J0 G' E; X8 X/ G, w) M+ [: I# Y可能的原因 | 处理的方法 | a). 系统顺制冷剂不足。$ e/ y. Q( @7 i5 p. R- [8 L, t' g$ w
b). 蒸发器充注过多。
" {3 l6 y3 B* c$ G 1). 低负荷,导致制冷剂在蒸发器中聚集。! B) O8 p4 ?) m- @( M( z9 k. K) u- J
2). 热力膨胀阀故障(例如,过热度设定太
9 n9 J5 K2 @# F/ n& K9 S, b
1 h/ [& J) @# @: p; W$ D2 f低,温包位置错误)。$ r+ k$ I( J& ]0 t& V0 M: a' o* ?
c). 由于冷凝压力低于贮液器压力(贮液器置放地点较冷凝器热)。在冷凝器中有制冷剂聚集。) N4 q' h. r" X6 ?3 `; Y
| 分析原因(蒸发器泄漏,充注过多,修理故障并在必要时充注系统)。# _) Q* k }& _- d; K6 V5 v& l
分析原因(热力膨胀阀)。$ s& q3 S" y) q% G! e
分析原因(热力膨胀阀)。& t& }# B2 u: y
8 P4 ^4 l. u/ m
将贮液器和冷凝器置放在一起。风冷式冷凝器:藉风机转速调节来建立冷凝压力调节,便如VLTR型变频器。
* ?& ~! Q4 n* S e. { |
" ~/ ?6 M% y7 e6 f贮液器中的液体太高,制冷效果正常。5 \" H6 T+ c0 z5 j
可能的原因 | 处理的方法 | a). 系统中充注的制冷剂太多。
2 T+ g' i3 A& H% J9 l( \) {5 J& s" s5 s | 回收适当数量的制冷剂,但是冷凝压力必须保持正常,视镜没有蒸气。6 ~: z. C" y. y9 Z8 Q
|
" U' i B& S$ ^. p9 o" F制冷效果太低(可能产生压缩机开停)。) f- p: R6 Z- x4 P R# D! B( n
可能的原因 | 处理的方法 | a). 液管中一个元件部分堵塞。4 U) O: ^7 O2 y7 \0 R/ R! W+ f
b). 势力膨胀阀故障(例如,过热度太大,流口组太小,失去充注,部分堵塞)。
: G) _ W+ E" S! ~3 _/ i | 找出元件并将它清洁或者更换。
4 i( l1 I, X7 U: q分析原因(热力膨胀阀)。0 W7 V- n$ ?1 u+ F' i8 A8 E
| 6 S9 k. c9 U. a" F: a9 N
冷的干燥过滤器,可能凝露或者结霜。
, i4 l& p6 H9 e& F1 h可能的原因 | 处理的方法 | a). 在干燥过滤器中的脏的过滤网部分堵塞。
) O# H! o; A" r+ ^
* H. y0 I- p$ Z) U: a1 Z/ K0 Pb). 干燥过滤器全部或者部分为水或酸饱和。: ?5 l( _2 i! m1 q1 ?. R5 f
| 检查系统中是不有杂质,必要时加以清洁,更换干燥过滤器。* }$ t. S' [ ?) u6 S
检查系统中是否有水分或酸,必要时加以清洁,更换干燥过滤器(烧毁用过滤器)数次如属需要。在酸的污染严重时,更换充注的制冷剂和油,在吸气管中更换具有可更换滤芯的干燥过滤器。: V8 x$ j, t; b
|
6 [* L3 x* `+ O F9 C视镜变色% P# \# D# G% Y6 C4 y
可能的原因 | 处理的方法 | 系统中有水分。
% r4 Z' W: i6 B1 d V$ a( j4 ~ | 检查系统是否有漏。如属需要可进入修理。检查系统量否有酸。如需要可更换干燥过滤器次数。在严重情况下有必要更换制冷剂和油。
9 w! R7 \4 b8 R | 1 N; G' K, r/ a! n% I
视镜呈棕色或黑色
" q" w0 G) @2 g! h( Z) i+ u可能的原因 | 处理的方法 | 杂质,也即系统内有小颗粒。
1 ]$ [ K" {# `% ?2 }; Q8 Z: E+ c' d | 如属必要可能清洁系统。更换视镜和干燥过滤器。! X% @4 g/ |* D$ ]1 H7 Y0 A
| % K; k5 e+ h9 O
热力膨胀阀前的视镜内有蒸气泡。* |* q* u" b0 i/ ]1 f
可能的原因 |
5 D; w0 i+ c8 k' a6 X+ _7 I处理的方法
| a). 大的压力降所致的液体过冷度不足,因为:
0 T1 W2 O% m1 t/ x9 z) U 1). 液管对应直径来说太长。
! Z" f9 N* H: \0 m1 N' c 2). 液管直径太小。
6 [6 y) g W2 C0 C' r6 U, N4 s
$ f1 L% T! k: c" K, v; g 3). 液管中有成锐角的弯头等。
: z7 T+ i$ w- o* R4 k. K) \3 {4 ` 4). 干燥过滤器部分堵塞。
, P- G5 C$ D7 d( Q7 w8 ?$ }4 q: I3 n; k" b$ z% O- p) z' n
5). 电磁阀有缺陷。% ?/ [1 r3 w5 `8 ~+ m
b). 由于液管四周可能的高温而有热量侵入液管以致液体冷不足。
: }0 t0 E+ y' b% H
% w( r9 N3 f$ Nc). 水冷式冷凝器:+ t$ k3 G6 V! I s
由于冷却水的流向错误以致过冷不足。
! b. j3 Z/ A* e1 B( `* b- X& J2 q* wd). 冷凝压力太低。* I9 Y9 E& a& g2 K' O! p6 G/ F5 x
e). 贮液器截止阀太小或者没有开足。, T) x! m+ H# b% ~) S6 x
f). 液管的流体静力的压力降太大(热国膨胀阀和贮液器之间的高度差太大)。, W i1 U7 i/ R5 [- _2 e+ q k: @
g). 冷凝压力调节的极差和不正确设定使液体在冷凝器中聚集。% F Y* Q* n$ k4 ]' S$ d9 L
h). 藉冷凝器风机的开/停来调节冷凝压力会在风机启动后在液管中有一段时间产生蒸气。" r% j7 N$ |' S6 |( k8 J% U T
|
7 t: r) H. w; { R更换有适当直径的液管。- b8 G) T: }+ v2 f9 g: m
更换有适当直径的液管。
/ N" ]. G# o" u; g' m5 T* E
& d% ^# |0 |+ C更换锐角的弯头和引起太大压力降的元件。检查有无杂质,如果必要可加以清洁,更换干燥过滤器。9 B8 z v3 U. o: r8 {
分析原因(电磁阀)。
1 W: N2 T7 ?2 O) ~. N# L降低环境温度或者在液管和吸气管之间安装热交换器,或者可能将吸气管和液管一起绝热。! `1 V9 f& k7 t
交热冷却水的进口和出口。(水和制冷剂的流动必须相反)。
& r- e5 A4 ~" B' w) v% W见(“冷凝压力太低”)。
, \, l: @& E3 p6 |9 W更换阀或将它开足。! e$ i; G+ F2 ~2 W
在液管升高前的液管和吸气管之间安装热交换器。
" s$ ?) }$ Y2 S5 S5 |5 a更换或重新设定冷凝压力调节器在正确值。
! ^2 c! } e) k! I: Q( t如果必要,通过阀冷凝压力调节器或者用VLTR型风机电动机的转速调节来完成冷凝压力调节。8 P& J$ C3 a' c, s! d; s& Y% K7 ~
|
|
|