- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
海尔可以这样解决噪音吗? j' W4 ]8 a2 P# Y6 e
近日购海尔盘管数台,其噪音很大,后经厂方解决,其噪音有一定下降。具体参数及解决方式如下(以FP12.5为例):其产品参数为:高档风量1250立方/小时,冷量6930瓦,噪音45分贝。现场未安装时测试为风量约1700立方/小时,冷量无法测量,环境噪音35分贝时,其噪音量约58分贝。后来海尔公司通过加电容的方式来降低风速后,噪音有所降低。加电容后其风量为1316立方/小时,冷量无法测量。其风量仍然合符其参数,但我现在担心其冷量可能不足6930瓦,海尔公司也没有给我明确答复,现特请高手帮忙解答为感! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
只要样本值没有做手脚,如果是水系统,实际风量大于样本值的话,制冷量将优于样本值;反之,风量减小将导致制冷减小。估计变化幅度为,若风量每减小10%,制冷量相应减小5%左右。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
只要样本值没有做手脚,如果是水系统,实际风量大于样本值的话,制冷量将优于样本值;反之,风量减小将导致制冷减小。估计变化幅度为,若风量每减小10%,制冷量相应减小5%左右。我也觉得说的对。
! f! ]6 D# R8 H- P' e& v$ |$ l如你所说改造前实测风量1700,这个值比额定参数大很多,我认为说明实际的风管静压损耗比额定余压小的多,自然送风量就过高了,噪音也上去了。后来应是通过调低扇页风速导致风量下降到1316,但仍是比额定风量高一点也就不奇怪。制冷量和风扇转速的变化没有直接关系。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
测试的时候你的风量大了那么多,会不会噪音就是这样增大的阿?? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
海尔的解决方法可行,唯一的疑问是。究竟是海尔的产品设计参数严重偏大还是现场的产选型不当?这需要关注一下,以免再出现该问题。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
是不是静压的问题,要在出口接一段风管,如果只是通过电容将电机的速度加快或降低,那是没用的,电机的温升会比正常值高,对电机不利 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-11-12
- 最后登录
- 2010-1-8
- 在线时间
- 2 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 14
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 6
- 金币
- 6
- 积分
- 14
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 6
|
只要样本值没有做手脚,如果是水系统,实际风量大于样本值的话,制冷量将优于样本值;反之,风量减小将导致制冷减小。估计变化幅度为,若风量每减小10%,制冷量相应减小5%左右。我也觉得说的对。$ `- y9 i6 c9 H" k7 ]
如你所说改造前实测 ...
5 h9 R1 w! N; e6 e' gdoyouknow 发表于 2009-8-5 11:00 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-1-12
- 最后登录
- 2010-1-12
- 在线时间
- 0 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 118
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 24
- 金币
- 59
- 积分
- 118
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|