设为首页收藏本站
搜索
查看: 3574|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

海尔MRV中央空调器KTR-36B两面出风嵌入机,整流机损坏,造成空调器不工作

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-19 15:13:27 |只看该作者 |倒序浏览
分析与检测:经全面检测,发现老鼠把室外机微电脑板整流桥咬坏
3 M* n/ C' s2 H维修方法:更换整流桥后,试机,故障排除。# m7 O/ T) i3 |: i8 F
经验与体会:在变频空调器中,整流桥用于提供变频模块电源的直流电压。档出现故障时,会造成空调器不能开机,PTC发热。
$ u$ w9 Q, }  Q/ \, X正常时,用万用表二极管挡在其交流端有大约500的正向电阻,且反向不导通,否侧可判断为整流桥损坏。
* [1 `6 j) C) X4 d( n9 b, u

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
2#
发表于 2009-10-19 15:17:25 |只看该作者
更多内容请访问www.zykt120.com
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
3
积分
6
精华
0
主题
0
帖子
3
3#
发表于 2009-10-19 15:25:02 |只看该作者
正好需要,都借来学习,分享了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 12:38 , Processed in 0.111813 second(s), 23 queries .

回顶部