分析与检测:卸下室外机外壳,测量室外机接线端子板有电压输入,检查电控板各插件牢固,按顺序从易到难继续检查。用尖嘴钳拔下变频器功率模块的V-U-W的连接导线。测量UV、VW、WU之间的电压不等,由此判定变频功率模块损坏。
+ F. [9 q/ k9 P8 b. A2 A& h0 C维修方法:由于该空调器在保修期内,与厂家维修部联系。更换相同型号的公路模块,通电试机验证,室外机不运转故障排除。