设为首页收藏本站
搜索
查看: 3700|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

海尔中央空调器KTR-28Q四面出风嵌入机通电后频繁开机

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-14 11:06:40 |只看该作者 |倒序浏览
分析与检测:在现场仔细判断压缩机电流,回气压力和电压都符合要求,而且同楼内有相同型号的空调器,也能正常运行,所以排除电源供电故障。检查室内机蒸发器管温传感器上的封胶,发现有裂口,感温传感器阻值改变,导致压缩机在工作一段时间后停机,无任何故障代码显示,这种软故障不易判断故障点。
& t- U+ T1 W2 i! j* e维修方法:更换管温传感器,试机故障排除。
* m/ K/ z# u3 W: `! w5 l) j. ?经验与体会:空调在模式运行前必须对室温、蒸发器管温有关参数进行比较,然后反馈给微处理器。如符合开机条件,则启动压缩机工作,如蒸发器感温传感器有开路或短路等现象,那么整机将无法正常工作。0 V( T; V; M+ Z& A
此文摘自www.zytk120.com

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
2#
发表于 2009-10-14 13:01:59 |只看该作者
风多分享请访问www.zykt120.com
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

148

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
74
积分
148
精华
0
主题
0
帖子
51
3#
发表于 2009-10-19 21:27:56 |只看该作者
路过,留个脚印先.....
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 11:29 , Processed in 0.110011 second(s), 23 queries .

回顶部