近发传感器校验程序 ' D. G# C7 G+ W0 T# [
& F3 w% U8 h5 J压缩机制造完成后在约克工厂安装好近发传感器和电势计,或是现场安装,或是在现场重装压缩机,按到已预定好的位置。这个值需作为“参考位置”按步骤操作。这个值直到压缩机重装或近发传感器和电势计已被更换才改变。 - k0 l. M& J. i+ y5 a6 U4 n
+ A* C5 \' ]: m1 j+ n. W3 ^! I注意:“参考位置”值必须在微电脑控制中心运作,如微电路板或RTC(U16)被现场替换,要按下列程序重新输入: 4 ^2 \: `2 q0 c# O
1) 把“压缩机开关”移到“停止/复位”位置 , i0 _+ ~' z d8 X' `7 z
2) 按“存取代码”,显示“输入存取代码” 4 ~" f& o. p# ]% M$ j
3) 1380回车 0 v* [; i) P! K' E) t" r8 S Q
4) 出现“进入授权编程模式” - h1 X3 b$ y. w1 Z) A
5) 按“编程”,显示“编程模式,选择设定值” 8 Q( i. J9 ~8 V" r- `' K \
6) 按“模式”键,显示“现运行的模式”
9 ~9 G. s! G, H- O, ]7) 按“日期推进/滚动屏幕”键,直到出现“选择维修操作模式”。每按一次此键,就会出现不同模式 , S2 P- r" f! S5 L, e" \' d6 p
8) 回车,出现“编程模式,选择设定值” , S: c& N A# P) w
9) 按“存取代码”,显示“进入编程无效” 4 X2 G' s; {$ Z; Y A
10) 按“模式”键,出现“维修模式”;如不出现,重新从第1步开始。
1 ]( U# t0 H! N6 m3 K& q! D6 e11) 按“存取代码”键,出现“输入存取代码” / q6 T6 ]+ v& x8 r9 {
12) 1397回车 $ a, ^& B% z3 ~, e- R; q
13) 显示“进入授权编程”
; L9 G8 m" W( n- M4 U8 J" ^14) 按“编程”建,显示“编程模式,选择设定值”
( _; g( f, Z& q. N15) 按“显示资料”键
. K6 p( o1 p2 z “近发传感器采用程序”显示2秒 * S1 n/ z' s, [% v# h# o
“启动油泵”显示2秒,油泵自动打开 6 Y6 w; i6 C+ j* Y
显示“油压XXX PSIG25,最低 程序”,直到油压超过25.0PSIG(可按油槽键,如需要可关闭油泵,转到编程模式下/瞬捷信息)
9 ]: Z& ^: o& i) P" Q 显示“按回车校验近发传感器”
6 P0 R, z/ m8 M4 [% Q# x0 F# Q16) 按回车,显示“实际位置=XX MILS;参考位置=YY MILS” 5 |& d, z, y0 ^6 r% c* M
17) 阅读下列步骤并按步骤执行 4 r! ?! k+ k0 _9 T+ z. N
a 如第一次作为轴承式样改新安装近发传感器,或压缩机重新调整,或是现场更换近发传感器部件和电势计,按“*”键。这就会把“参考位置”值YY当作“实际位置”值输入,这就建立了参考位置。 ' i5 V- u6 K: e4 X* l
2 }7 ~, \% H, D9 m8 I) e$ u
注意:在微机记录此数据以备将来之需。
0 C. }. c. j: I; W或是
$ W+ y4 I% [( f* X; G7 Lb 如果参考位置已建立,微电路板或RTC U16才被更换,确定原记录在微机内的“参考位置”值,使用回车,输入此值。因为是数值输入,因此显示成“参考位置= YY MILS”。 : ]# W8 l/ e: {# i# l) ^% j& J
1) 按回车,油泵关闭。如果数值超过37~79mils范围,被作为在第17a或是17b步骤中说明的数值输入,显示“编程模式,选择设定值”。如果近发传感器部件故障排除和接点要求,按上述17a步骤超出数值范围,就会显示“超出范围,重试”。
/ t$ @8 \. ~+ P9 X/ Z* J2) 按“存取代码”,显示“进入编程键无效”2 z! m" x$ P* F& j; F
近发/稳定传感器安全停机──特殊复位程序 " D. N- U' J* c4 v0 C5 O4 ^
; G# U9 y( q& j- \, p, G4 Q任何时候机组发生因“日期-时间-近发传感器安全停机”或“日期-时间-高速排气温度”而停机,维修工程师必须执行下列a和b步骤。如因“日期-时间-打开排气温度热电偶”,维修工程师仅需执行b步骤。
8 E6 @% I2 \; g! y
( R6 }5 `8 P# t3 {5 H5 \" xa 检查高速止推轴承和组装止推轴承,以确保所有关键部位保持清洁。
* D/ u4 p u0 J3 S' ?! s8 H
* F2 ~2 H. Y @- a5 @5 @* ?0 e tb 执行下列特殊复位程序。这个程序完成后,机组才可重新启动。除本手册外,此特殊复位程序不会出现在任何其它印刷品中。这就让机组人员启动机组之前先进行轴承检查。 ) B, @- Y& h9 c1 t7 n! v) G
. w3 J" {: |& x8 c
注意:如果不进行轴承检查重新启动机组,可能会引起压缩机严重损伤!!!
0 i; d2 P8 `: _1 ?) u1 V' V3 r: N1 k0 C' l
: w" V8 C3 L3 j2 D2 r% _0 r" V
近发传感器距离(“实际位置”)在10mils内或“参考位置” 的+10mils或20mils内(如果“参考位置”<42mils,最小距离是22mils)。高速排气温度必须是179F或是低于此程序设定温度。否则程序不能执行,机组不能重新启动。 ) O. b: x# ~/ _; R0 P" g5 M5 e9 {
* C1 A8 c: r: j: o' {
1) 把“压缩机开关”移到“停止/复位”位置
4 a. E2 N* V7 y8 v. T+ H. T4 R0 ^9 P2) 按“存取代码”,显示“输入运行存取代码”
4 q v# d' b Q% Z# ^/ p3) 回车,输入1380 $ c- ^8 a# \/ J; A
4) 回车,显示“进入授权程序过程”
5 E( m! E6 t& m) ~, Z/ p' C: I5) 按“程序”键,显示“程序模式,选择设定值” 5 q- Y7 [ g8 h) G4 n3 z
6) 按“模式”键,显示运行模式 & c3 k" o# |/ v: w' T. I1 K8 u
7) 按“日期推进/滚动屏幕”,显示“维修操作模式选择”
' b" ]3 S% R- G- z' v1 w8) 回车,显示“程序模式,选择设定”
$ l3 h2 _6 D( L7 ]0 ]+ h, z9) 按“程序”键,显示“系统停机-状态” $ |. W; e w7 p3 o+ v
10) 按“报警复位”键,显示“系统准备启动” 6 V, b- g6 F: A- r$ R* F5 K' S6 P
11) 如需要控制中心可回复到“本机”、“遥控”模式,机组启动。 |
|