近发传感器校验程序 : K6 A6 ]3 R% F" ^. F
- y- ]) f4 A( E: n; N9 U压缩机制造完成后在约克工厂安装好近发传感器和电势计,或是现场安装,或是在现场重装压缩机,按到已预定好的位置。这个值需作为“参考位置”按步骤操作。这个值直到压缩机重装或近发传感器和电势计已被更换才改变。
5 \8 K* r6 ?, o+ p; G$ }0 I+ y6 Z0 Z! B" D% n
注意:“参考位置”值必须在微电脑控制中心运作,如微电路板或RTC(U16)被现场替换,要按下列程序重新输入: ! }+ [' X, R8 ]" W7 V' l9 a
1) 把“压缩机开关”移到“停止/复位”位置
9 S% l( J7 q" V. }# X# E- s2) 按“存取代码”,显示“输入存取代码”
$ |9 G. z+ A9 M' b! G1 Y, I3) 1380回车
* n/ u& G: Z. O4) 出现“进入授权编程模式” , u% q- Y( L* B7 b8 `
5) 按“编程”,显示“编程模式,选择设定值”
\( v1 }' G: B: a% X6) 按“模式”键,显示“现运行的模式” ! @# Q8 r8 }( J/ h& V
7) 按“日期推进/滚动屏幕”键,直到出现“选择维修操作模式”。每按一次此键,就会出现不同模式
1 z3 u: p& y S, `& i: }: g8) 回车,出现“编程模式,选择设定值”
8 v$ I) u" y3 \3 f9) 按“存取代码”,显示“进入编程无效”
/ x+ }1 q- K, Z+ n10) 按“模式”键,出现“维修模式”;如不出现,重新从第1步开始。
9 D% M; ?; ^$ _: S11) 按“存取代码”键,出现“输入存取代码”
2 ^9 w! G; F; `) Q0 U& U12) 1397回车
$ b/ X! q8 t. u13) 显示“进入授权编程”
# r8 o9 O! F7 O7 x: h5 t) J14) 按“编程”建,显示“编程模式,选择设定值” % Q4 S$ w) N, s. q: \8 Z1 f# |+ Q R
15) 按“显示资料”键
! u& P) T6 X' p% ]) x$ {! i0 D “近发传感器采用程序”显示2秒 ! g8 S$ s+ }# N8 c0 S) R
“启动油泵”显示2秒,油泵自动打开
6 H* K* Y1 K+ ~- x: T 显示“油压XXX PSIG25,最低 程序”,直到油压超过25.0PSIG(可按油槽键,如需要可关闭油泵,转到编程模式下/瞬捷信息)
) T% o9 z% q, r0 v/ L8 h2 \2 j$ P 显示“按回车校验近发传感器” 9 @9 t7 T3 A# q* ^- ]# a( ?
16) 按回车,显示“实际位置=XX MILS;参考位置=YY MILS” / [! I& y0 y; j P2 ?
17) 阅读下列步骤并按步骤执行 L+ j* Y0 z4 ^! X: P6 U
a 如第一次作为轴承式样改新安装近发传感器,或压缩机重新调整,或是现场更换近发传感器部件和电势计,按“*”键。这就会把“参考位置”值YY当作“实际位置”值输入,这就建立了参考位置。 $ m$ d& v2 j: j. v' z1 S3 X3 n
! ?: }; t6 ?8 v& D+ ]6 \注意:在微机记录此数据以备将来之需。
" J i, e6 S5 C7 h/ P5 ?" E4 e或是
4 A- V5 ^9 p8 B3 f& i9 ]- V+ j5 eb 如果参考位置已建立,微电路板或RTC U16才被更换,确定原记录在微机内的“参考位置”值,使用回车,输入此值。因为是数值输入,因此显示成“参考位置= YY MILS”。 5 }0 r9 R6 [+ C( n5 ~' U
1) 按回车,油泵关闭。如果数值超过37~79mils范围,被作为在第17a或是17b步骤中说明的数值输入,显示“编程模式,选择设定值”。如果近发传感器部件故障排除和接点要求,按上述17a步骤超出数值范围,就会显示“超出范围,重试”。
( ^$ L, ~* Y- Y" ]* E. f2) 按“存取代码”,显示“进入编程键无效”
+ k# K, @1 D1 r+ f, C近发/稳定传感器安全停机──特殊复位程序
$ N; m& b" y8 g3 ~1 C
! Y& k% k" M3 b z任何时候机组发生因“日期-时间-近发传感器安全停机”或“日期-时间-高速排气温度”而停机,维修工程师必须执行下列a和b步骤。如因“日期-时间-打开排气温度热电偶”,维修工程师仅需执行b步骤。 3 M# m3 i# u; K0 f
" x! l+ U% M9 o
a 检查高速止推轴承和组装止推轴承,以确保所有关键部位保持清洁。
" W" O1 h5 D5 I
( _' @" N1 q& N1 v; J3 J7 Cb 执行下列特殊复位程序。这个程序完成后,机组才可重新启动。除本手册外,此特殊复位程序不会出现在任何其它印刷品中。这就让机组人员启动机组之前先进行轴承检查。 1 Y0 O- K/ z$ M' m' d8 i4 }
! N/ N5 P: W6 y2 U$ l注意:如果不进行轴承检查重新启动机组,可能会引起压缩机严重损伤!!!
$ Y; t, j8 y' Q; s
$ b4 x/ x. C: Z0 Q/ k7 C. {8 d4 _/ v. M/ H& A; s! a* o
近发传感器距离(“实际位置”)在10mils内或“参考位置” 的+10mils或20mils内(如果“参考位置”<42mils,最小距离是22mils)。高速排气温度必须是179F或是低于此程序设定温度。否则程序不能执行,机组不能重新启动。 0 k, x/ }7 J/ |
, g7 ~: J1 F+ Q. _$ I6 H& Q2 b- m1) 把“压缩机开关”移到“停止/复位”位置
: X8 k1 S& a. N' G" ]2) 按“存取代码”,显示“输入运行存取代码” + l( z- E# }+ e% h* c3 I
3) 回车,输入1380
* ^1 B& I7 W' H2 X' C% f9 N. c; f4) 回车,显示“进入授权程序过程” 8 I5 S7 P' ?; p' A Q
5) 按“程序”键,显示“程序模式,选择设定值”
8 Y% F& }1 g& C, N6) 按“模式”键,显示运行模式
" E& S2 ]5 H+ s) q7) 按“日期推进/滚动屏幕”,显示“维修操作模式选择”
7 V9 p1 c, }# O" h1 y( a* f8) 回车,显示“程序模式,选择设定”
9 X9 d5 S" C. K& T9) 按“程序”键,显示“系统停机-状态”
& K7 b# z! O* K( x/ h! L+ t10) 按“报警复位”键,显示“系统准备启动”
" r: k4 C, l( V( ~11) 如需要控制中心可回复到“本机”、“遥控”模式,机组启动。 |
|