设为首页收藏本站
搜索
查看: 10197|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

请问冷凝器面积做大了对系统有什么影响?

[复制链接]

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-3 14:40:34 |只看该作者 |倒序浏览
请问冷凝器面积做大了对系统有什么影响?
& w" q: t9 T$ N  k# _( }$ n' a4 }& s% O9 x$ J5 |4 e+ }
一个制冷系统,压缩机、蒸发器都、膨胀阀都不变,换了个大的冷凝器,会使冷凝压力和过冷度有什么样的变化呢?冷凝温度会降低吗?

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
2#
发表于 2009-8-3 14:40:38 |只看该作者
冷凝压力下降。5 ~$ h$ t( D. U- l  ~+ o$ P
原因:冷凝温差减小,原设计5℃。现在可能是4℃。
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
3#
发表于 2009-8-3 14:40:41 |只看该作者
冷凝压力下降。
' P. h& `+ t1 G6 n0 F5 G8 q) B原因:冷凝温差减小,原设计5℃。现在可能是4℃。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
4#
发表于 2009-8-3 14:40:41 |只看该作者
要补充的是要在冷却水进水温度和流量不变的情况下' w& d( Q7 O* R3 d
冷凝器进出水温差要加大的3 w5 B. |  u, G# P8 x& J: _9 z
而冷凝温度与冷却水的出水温度差要减小
) @  A- X* ^: q; J所以冷凝压力自然也就减小
) w* i+ M5 {- C- W# ~0 F也增加冷凝的过冷度: P. j8 S0 I; r5 D. M* |* l& y
个人见解* E7 Z# {8 u/ w5 F/ s! c
请大家指点
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
5#
发表于 2009-8-3 14:40:42 |只看该作者
希望在这个论坛里能和大家多多交流# r* F% m8 ]4 U! j& M
学习
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
6#
发表于 2009-8-3 14:40:47 |只看该作者
如果采用热力膨胀阀供液,需校核其容量是否足够
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
7#
发表于 2009-8-3 14:40:52 |只看该作者
問題是大了多少?
5 y, C* |6 |8 Q- u( S( r太大的話,制冷管道的阻力太大,壓縮機都不夠力了,就談不上其它影響了
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
8#
发表于 2009-8-3 14:40:55 |只看该作者
冷凝温度下降,冷凝温度下降,过冷度不好确定,但是冷凝器出口温度绝对比原来降低!
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
9#
发表于 2009-8-3 14:41:00 |只看该作者
应该没有什么大的坏作用吧,只不过浪费材料!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
10#
发表于 2009-8-3 14:41:02 |只看该作者
冷凝器面积大了冷凝温度降低,过冷度加大,机组COP提高,但如果太大,压降增大也不利
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
11#
发表于 2009-8-3 14:41:03 |只看该作者
同意楼上意见。
* r7 T9 N: M4 w' H适当加大冷凝器面积对提高机组效率有利。但关键还是蒸发、冷凝器、压缩机、截留机构要相匹配。否则一则大而无意,二可能会带来问题
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
12#
发表于 2009-8-3 14:41:07 |只看该作者
楼主的设定会使冷凝压力和温度及过冷度都会得到降低。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
13#
发表于 2009-8-3 14:41:09 |只看该作者
冷凝面积增大----换热效果增加----冷凝温度降低-----制冷量提高,正常情况的话应该是这样,当然不考虑一些特殊工况,比如冬天的时候,冷凝器温度过低的话会导致压缩机跳机,特殊问题特殊对待。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
14#
发表于 2009-8-3 14:41:10 |只看该作者
冷凝器增加,如果冷却水流量不变的话,冷凝温度会稍微降低,但冷凝温度变化相比蒸发温度的变化对冷量影响并不大,如果不增加冷水流量,仅仅增加冷凝面积,意义不大。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
15#
发表于 2009-8-3 14:41:16 |只看该作者
冷凝器增加,如果冷却水流量不变的话,冷凝温度会稍微降低,但冷凝温度变化相比蒸发温度的变化对冷量影响并不大,如果不增加冷水流量,仅仅增加冷凝面积,意义不大。所以说就验证了以前的结论,蒸发温度对性能的性能的影响大于冷凝温度!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-2-21 22:08 , Processed in 0.118604 second(s), 23 queries .

回顶部