标题: [分享]

为什么我修过的制冷压缩机系统工作时高压端异

: o/ H% g3 B! G0 L

常高温,但制冷正常?


作者: 闪电制冷    时间: 2006-9-7 12:39

压缩机排气温度一般很高,一般在65℃至110℃左右,排气温度过高的原因有很多:

4 @% x5 j- J4 ~ t) z

1、回气温度较高,回气管保温不好。

% ~2 z; q, {, T. ]+ M0 U# i; h6 O

2、系统有空气,抽真空不彻底。

$ W/ q( y0 U/ P+ D( g; m) P

3、冷凝器冷凝效果差,内部结垢、翅片过脏、风扇反转、冷却水量过少、冷却水温过高等。

1 s4 [* T5 {. [0 V/ S

4、制冷剂加的过多。

; s2 ?5 e7 i8 K

5、压缩机润滑不好,油过脏或缺油。

% T2 y. ~7 G2 y+ i# a5 ?

6、压缩机性能下降,高低压之间有渗漏。

; K; x5 D% k4 I1 J: @ j( N5 m

7、少量却少制冷剂。

- B2 ]2 X' i" c% w$ p

8、热负荷过大。

6 \, A. f( n% T m1 Y# B$ B$ V; z) h" ]: f" O! @ v
[此贴子已经被作者于2006-9-7 12:42:09编辑过]