一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件
9 B1 ?( w6 y" V1 x: |: S/ r- d' N6 a8 r1 I: v- O
  1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油; |) r- d; j4 T$ u
9 F* ]8 r& O& f- v) V8 S
  2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油
7 Z$ f/ f1 L0 o; I/ A# N4 @" m3 i$ o
5 C) O+ `0 d/ D3 Z  3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油- o: v  ^* H7 F5 S. |+ V' n
7 t8 |) \% c' f6 }4 b" f2 @
  4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。4 Y- j* [6 O- z! w+ T7 J3 h1 M- i

7 ]  d5 E; g, U" r" ?  二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号! c3 f) O4 g8 U: |- y& W6 F

3 M5 f1 [/ p0 C8 X" z4 S5 y5 c  1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
& i9 G9 M* {( `8 u' l6 h. d$ {/ y0 ]) A3 ]& S
  制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
/ H" }* \3 k/ @9 E# G' R8 r, t  L1 j1 }$ p- B
  制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度), q" Y3 M4 x6 m; R
" k. m  q$ I* X
  2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1404
" W! |% ]7 U( s  e( m( p- E7 H6 d1 J0 F& _  ~: C& P! S  G
  制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170" y+ j# S. h+ P1 t
7 L- j* @) T" c1 q5 F! H
  三、冷冻油加油量
, `$ G& a; }% _" h7 V( _7 M) n5 ]6 q! \6 z" S! F- ?
  活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm3
+ x) H" O' D/ e& ]
4 d5 L: w. W6 E8 o+ y# s3 p4 T8 A  四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范
& J7 [& P* M8 ?, k: j3 I  d, S9 }9 K. T- m, h8 h) O( D' T/ C
  1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通+ V8 w' b; Y9 y/ N6 X0 N

0 z" _2 j$ ^( Z" ]8 F  2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗
7 C0 r8 e8 |5 d0 ^  q, I) V- i% a# w+ ]7 a* ~# `; {5 a# U" ~
  3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
  R& B) i6 I6 _( @9 {
2 [1 G5 d. |/ d  4、冷冻油注入方法2 [0 g& A0 V- ~/ T" u1 z# c: z
9 g3 O7 J& u, {$ J  K' W
  1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内9 m% K  P" {5 h, `& k
1 O( l$ Q7 D! ^
  2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。1 W) q& \: a& w, D5 N7 @/ _5 M3 q+ [
7 g7 U" F! F$ `' q, d8 S
  5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可
- Z! B1 ?/ c- w- j" O4 _( o- ^) A8 R3 u4 T3 p  c$ ?  i, D
  6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空% O* @: ]) j( |4 U' ]0 G

* \- b4 l7 }* Z, ?! @- S  7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象9 I! Z; v% o+ r2 c

. ^3 C( j! Y2 d& Z" v  8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组
' M* j9 H: _* Z% G) p' D" e, z
9 `9 ^5 c  f5 E- i9 o! r# d  9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。, J; Y6 O( B( o7 f; q
! c! N; ~0 \2 E# G& U1 ^
  五、加油注意事项3 S( g' u  p8 {2 D* U4 z
) H7 G, t" h& M7 y' \1 L
  1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
3 U( W# Q8 X8 _/ f1 {  S7 Z' Q+ i2 p7 X7 W) o# N
  2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
, n& f! f& J% `0 R+ ^% o3 ~3 e' ]/ n( k" M- C8 t) B* ?
  3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。
作者: hxtgl275    时间: 2012-10-15 03:28
看的激动。。。 谢谢楼主了& d% C( E" T+ ^* }  v2 S
( r* @" u6 c+ J. o
2 P6 x" y7 O( N' W4 M( D

, j. i& G  O/ f& ]( W. o! A) u, O: i! q" T# N, r9 L
7 _) B7 _. s1 z/ E. @8 j

; n2 w4 D1 m2 ]; G
6 N, V0 @+ ?. [3 e
! z/ ]- X, ?4 j" \: e4 W% U8 F( O- X! a6 v0 L+ n

  a3 m7 z9 `$ Y/ T7 H9 I( T
# Z* z2 a$ o+ u7 P; p" `  d# @5 `& ~3 m1 l0 ~5 [4 z
伍捌同城企业信息网,58tongcheng.org
作者: 父起高    时间: 2012-10-18 07:08
顶下再看哈
, q, v6 s  P8 X- V4 d' f5 ]
9 _4 u7 ?% A% F) b$ J/ }' g4 A9 Y9 T9 D8 c: p$ E

: A, t) q% F; x8 i6 O' o3 C& p, d% Z# @1 w2 z

3 ~7 s( y* B8 i+ y. h9 J8 M; O7 A: a
* d. u( W4 k7 w9 b0 P2 I. f% ^1 v5 B$ y  g: ]
+ |3 ^/ j6 E" l( N" \  ?/ K& {

9 Q. t2 K! J4 a; ]/ m
! p- I2 V3 x  B5 s. I; m% S, t
; t  W* c7 j# k! _  d; Q2 y战皇
2 q3 s& h! w# k3 x" m无尽剑装




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5