前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液0 a$ c$ g, B+ I& L# J: m3 b
( x  l6 V6 U! ^
故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。, Q& N0 f/ R3 S/ @: I
2 t3 X% W" b# L5 P" N/ S
动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。
1 d) s. Y5 X9 k/ N/ b3 ]+ t  [0 b
1 F' c! v5 `- X' f/ |! N再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。6 R9 s9 H/ `8 v8 j$ o* ^
2 E/ q5 q8 z  \
再次动手理;利用小压缩机从冷凝器的上部接口将r22抽出、油气分离从冷凝器供液阀排冷冻油、油量达40kg。加入r22后开机、故障排除。机器运行参数:吸气压力0.45mpa、排气压力1.4mpa、排气温度75度、压缩机电流145a
作者: bnctc    时间: 2011-11-22 09:54
也是支持,我代表大家顶你了
# R* X: C' A' E! K# b% ?* z) [% L9 v! e$ v3 ]2 z
8 h* n, z9 v0 O+ _) P
( p9 H3 r8 y) D! k
4 }1 h' x* a7 E" T: Z
# Q; `5 H- ^  W0 }8 V7 B8 ?

: Y$ D3 s: J  a( `( z
7 |7 G; A. n$ g: B* x, P9 S! e  Q# E2 b8 |4 q& _9 p& G  X

, @  R/ V5 F* K, x0 D! P; P/ @
0 J- v! ~9 W+ W$ n1 q
' a7 F; P0 f' Q& `& u! s5 @1 s
作者: pbfpj    时间: 2011-12-30 23:15
强强强~~,太好了,谢谢
7 H% Z- l1 l7 E6 Z5 Z* y
& z/ f" Y9 ^5 s* Z# O
- r1 V( E, A8 L  N/ d1 b# |) g& L- q* i) o& I! {6 d

& g) g3 x  _/ _9 u& d6 q% g! D+ Q! T, r  E: \5 d

9 c/ L: `* }* R" {! q9 D$ ]# D: J5 l  a. l$ c2 X+ ~1 k

6 q+ c1 o2 R- D) U' S  B2 v6 z8 r) [" [- E. `, h& v

  Q  ]3 t( H0 W2 t- a
/ }0 Y' f# _/ N' L
作者: iyr6    时间: 2012-1-10 11:44
好贴,绝对要支持下!!~~
& T6 V& P4 z4 I1 a3 h& V: Z! G, C6 {% X9 D1 N3 M' a& c. @
2 _- h% d6 `/ L: l; X- U
# Z0 I. z1 j8 y2 [) j4 J
: S1 _% f5 q" v% p: s7 x
* G! F6 {" u) S
; E& l  y& D  ]5 k6 U





欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5