  随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。
, @' E; u2 ~5 R% f+ G  
  L% N) p3 q5 D* k3 L: J  一、室外机基础

* D4 l+ K$ k! G1 g+ h+ R0 j2 e' x  
5 T/ |! L8 z' V: H" x  P7 n3 ?7 o  1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。0 D6 y% r" @" v2 h& c
  
8 O$ [( T) E# O6 @& b* {- U+ w  2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。
- q% o# N) K& J8 E$ h! Y  3 C+ d/ G, x+ e) F6 X1 z( X" C/ }
  3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。! t1 Q0 O, l' M3 }2 e4 p! j
  ! ~1 B7 A% v* Q) E" w: ?0 H0 j  v
  4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。! q4 Q4 H  {' Y9 C+ B' `) D/ b( _
  9 X2 S+ I; k* Z+ ~1 p
  5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。
: y) b  P- g2 j' L3 G% {" Z3 P  6 `9 C5 j' ^& S
  二、室外机安装位置选择' s7 V; Y$ d. i+ M" @) J+ O2 [/ n( W; d
  " H! @9 m( W& e% O+ F
  1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。7 N1 W% y; u$ B- C, r* d
  " l! \- w% L  j1 f; f7 m
  2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。" d- ~4 j% a8 {6 r/ ?: y. d
  . w! l( c" d4 X& [9 D
  3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。
/ B) a1 {+ h- Z* R  
% C- a+ K, [$ b/ r- n  4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。
& u" L* Y1 U' ^5 A1 u  
, s- z$ k! C0 h; W3 e  d  5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。$ l# ?) ~" X# D
  
- s5 |& x$ \  b6 E. |+ |1 Z; a  三、室外机安装( R  R" M# e3 s; n
  
1 Y; R+ M! `) H  1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。% w# F7 H* t) |& C# {& y; a
  
6 u/ B" r0 ]. p$ Y  2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。
' E- F- p0 v* P- C9 i: Q  
/ r/ T2 R7 z( H) `# f  3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。7 h2 t. B4 l" Y
  4 W" K8 Q$ I3 }+ Y. F
  4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。
& d9 p  _3 d$ p7 Z3 }7 f5 V  " Z7 ~, k1 \7 \8 G+ J* x5 q
  5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。1 O" a, q' _5 G" F* V
  * J' w: ^  v8 m# n% X, r# N  g
  6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。
4 n5 P- {# e+ j0 E  6 W' b& G8 P  r4 r* Z9 ]% R0 f
  7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。
+ _+ T( I0 f- H; y$ w' {: R# `6 K  ! N" g, p4 m: E8 [# A( D6 d
  8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。$ w3 ^6 A; n& G$ b
  : @+ t% o1 H+ o; v7 D& [* ~  ~
  四、室外机汇总管、分歧管安装
6 Z# |1 p  s/ X" f4 ~# O9 p  
2 h) m' V% O# Q2 z; U2 f  1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。5 Y) e! {2 \1 _/ d4 y; d
  
) |  Y' N# H  W$ Q! \  2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。
9 ^) ~  r& _( O, A2 T  7 l! _, J6 i. q- P$ v9 A1 W
  3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。
0 t: \/ x. a/ F5 ?. i; k. e3 T  
, f/ j# W( ]; B* Q5 N2 I- ^  4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。