( H& h5 u8 o* z
  
- ]$ p) D/ _% F! l3 W2 R  本工程名称为大庆龙南医院中央空调工程,项目地址位于黑龙江省大庆市让胡路区龙十路。项目建筑包含门诊楼和急诊楼,建筑面积63250平方米。空调使用范围为1~6层,房间功能主要分为医务办公室、处置室、药房、检察室、住院观察室。
% Z' ]2 \! c- U/ t7 E5 I- E" [
, [  s" b, l5 e, e: B( V
/ B" G% z' [# v0 \( ~! w# F  
+ z) A, U, C* i) W  二、设计依据
' M5 K% |; u5 M# V  . D, U. ~/ b! ^
  1.建设单位提供的条件图及业主的要求5 K* T$ v- S8 f2 V0 D6 d
  
) {9 N# _& g% V! ?6 Y  2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3 g6 }3 A3 r9 i+ Y0 b' _: [  ; g4 B; s7 O& Q- X1 E
  3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)
4 h3 {3 v$ W; S/ z2 i1 ~! N6 W  8 _* F0 o& X! x, M5 m
  4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)
9 L, T/ j! N: F  9 o! x3 G3 c+ p; {
  5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005# Q; I8 ^( B  Q* `
  
2 x/ P7 U% Y8 o7 ^- m  6.《实用供热空调设计手册》(第二版)$ U4 c. B0 n  g! L3 V% t& n7 t" b
  ) b. L, [, Y( j, n  z/ v, ~" A" |
  7.其他现行相关设计技术规范标准
- ]1 ]8 X: {) n% l8 r    A9 Y+ s. P' m0 P. R4 g6 K- K  W
  三、设计参数
+ w- P; p& J* V1 d2 m
  9 U0 U. n& g! q3 Q% }" \
  1、大庆室外气象参数- g' K( L+ ^% ^* z
) l& g$ e2 f( T% N  `/ q$ X0 U

& Y% [& s6 _; P, S* I3 f  
1 F5 U9 ~6 q# e) U; E  ~  2、室内设计参数
9 ]) |) r9 g# P& O" H
7 g0 A5 q0 K: Y* U) e& }4 s1 n
3 A+ y, P/ N3 d- b& x7 B  
2 P& J% I% y7 j- l+ _5 z  四、工程应用说明
8 U7 C/ ], |& f- G" p' }( T
  ! Q: S, f# h+ G2 c
  1、冷热源确定
+ @1 Y$ l( f% m- y4 Z  
( S" A! u8 D3 I2 A3 Q  本工程建筑门诊楼共6层,房间形式主要为办公室和观察室;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将整栋大楼的空调分成多个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。+ ]7 G" ]; M2 a7 c4 }
  
, |/ I% X9 l, _5 E) `  2、负荷确定
" A3 w( g8 N! v2 m! l  
6 M: q. G* x; G  负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。0 L; @# @/ Z' W+ g7 x$ k0 Q2 L, O
  8 R/ Q6 q6 y- j* T& v- R
  经计算,门诊楼空调主机制冷量输出4950kw,制热量输出5154kw。
% y6 N, j- i7 J5 Z5 ~& Y  
5 |& z, z( q* Q+ B2 `  3、系统主机  M0 l# h. E: \% Q/ }$ j8 g! z% l
  
, n/ r0 V; @* S- B4 a5 _  行政楼1~6层每层6个系统,主机放置楼顶。1层空调内机与主机的配管高差最长,制冷量衰减率相对最大,故主机超配比例应相对最小。(由于VRF系统属于一次冷媒系统,因回油等因素对室内末端能力输出能力的影响,故应考虑因配管长度和室内外机高差导致能力输出的衰减,这也是很多VRF系统工程应用时忽略的问题。)6 x& S# y% @2 ]+ ~) E; b( n( d
  0 ?! ]) \) `7 ~: ^7 {) ~! h
  4、VRF系统室内机& d1 t( o6 V3 x) c( A! h; _! f
  
* P, e; d- X, ~7 n& r7 g3 }: R  办公室、阅览室等房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。对于活动室,休息厅这样规则的大空间采用四面出风嵌入式室内机,送风辐射范围广,气流组织好。: D. ]; E  j# P. k9 T
, I3 v% R4 h4 M2 {/ a! y6 ~+ i9 d

, j& O% `2 d# v7 {& R; W; |' ]% ~4 Y  
8 c! }: k; n) z$ y0 s  室内机均为带电辅热机型,保证冬季恶劣制热工况条件下室内制热的良好效果。
# x  p, ?5 n  X  
! i' v1 a: v& k, Z: ^/ E  5、智能控制
6 }* |3 w+ V! u  . S3 ^- K2 a! D8 }1 a
  本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,还为该工程量身定做了志高CMV-NET空调网络管理系统(Network centralized controlled),通过高效合理的智能管理功能和自由的管理方式,满足大规模的集中管理要求。1 c+ H3 I  D8 p( Q! s
  1 J: o& e, K9 |5 S8 e" U# {
  志高CMV-NET系统结构如下图所示:4 p. f3 h% T3 \" [/ L

" ]0 p' E) i" g+ h9 F5 T' d2 v8 f* I$ y& q6 U) Y, k! A
  
) N! l/ k% j: F5 L5 Z% g5 ?( T  志高CMV-NET系统,采用CG-LINK连接方式将空调系统与电脑连接起来,业主可通过电脑实现空调系统的自动控制,功能强大,操作简单。可以轻松实现室内外机控制、设备监控、运行统计、能耗报表、日程管理、故障报警等一系列功能的管控。3 I$ k% H1 C, h+ e- A* d. J& g
  " \# i) i! {+ B2 D/ u0 c) i
  五、总结" J4 M" {& }3 p" ?* X
  
* ~; B/ j% u' |1 E' w  本项目中的大庆市属于四季分明的地区,对空调主机制冷和制热性能均有较高要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季和冬季恶劣工况下,依然能保证良好的制冷、制热能力输出。4 L, Y; Z/ d9 V
3 ~/ ?' t8 i& ~7 U6 r
: N$ @$ H2 U2 i& q# I0 b
  . O% _  c. n$ u1 |9 C, E) E. N
  本项目中,整栋大楼的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频多联机,将空调使用区域划分成15个独立的VRF系统,通过志高CMV-NET系统,可以对整个项目的室内外机进行控制和监控。
/ M/ m- V+ T4 m4 ~5 R+ r- ^3 s+ Q% j2 C

& N* f; H4 l3 L7 r" W! S  + T2 [  q4 B: I1 m
  志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5