溴化锂制冷机的冷衰及其防治
% D" w$ X# @4 `; }6 _0 c( B
7 j: X0 ~; [& h+ m
近年来,我国溴化锂制冷机市场发展缓慢。究其原因,这种制冷机的冷衰问题最为主要。本文将就溴化锂制冷机产生冷衰的原因进行具体分析,并提出一些可以防止冷衰产生的措施。
k% M2 P' X) ~6 g- o3 O
& u8 V. ]4 W# x* Y1 u S
% e. u. N! \9 d) E1 V7 V
6 o( B- x$ Y2 e" \0 x
1 溴冷锂制冷机产生冷衰的原因
2 q# Q9 V/ |- G$ S5 M* N& q: t
# L6 b' Q5 t3 E) W, O9 Y
; j5 f4 r _7 h& A; W; v
冷衰是指制冷机的制冷量随时间而衰减的现象,与制冷机本身制造和运行条件有关,一般为每年1%左右。如果年冷衰率达到3%~5%,那就是严重冷衰;如果超过铭牌值10%,并且经过维修仍然超过10%,那就表明机组性能已经很差。
3 D2 M% b( U* f' Y, f4 l, C
& Z0 n3 \/ j7 g. |: R2 E; Q. \
+ [/ N+ }6 T% A- j$ H R* t$ p
溴化锂制冷机的冷衰与气密性、水质稳定性、溶液、泵等有关,它们影响机组的真空度、热交换、内循环量,从而使制冷能力衰减。
5 j) P1 n1 a" S% j; `
6 W0 _! e1 K! o+ l9 o9 z
1.1 气密性
' b7 f( j# e; E: [
W6 T6 [2 K" H/ U) P& T
0 ~# ^0 W9 q8 I* G- T- Z' G) s+ j) v
溴化锂制冷机要求真空度在100Pa以下,保证制冷剂的蒸发。真空度越高,制冷能力越强。因此,机组在运行过程中如果气密性受到影响,从而影响真空度,便影响机组制冷能力。
, f) A/ G* u# b( | \2 C
. i8 \/ L3 B! T$ i$ f* N
影响机组气密性的因素有:①密封性焊缝;②换热管的胀接;③阀门、泵、视镜密封处。
/ n7 p. v6 n7 V* O
|% U
- y0 j% Y: q* o$ E
1.2 水质稳定性
$ f ?$ P, A7 s: C9 S; U
, {, Z `6 {. l" W1 t- b p
# r6 p: Q8 K' V# W. K6 C: N
与溴化锂制冷机组运行有关系的介质有冷却水、冷媒水、水蒸汽。水蒸汽由锅炉提供,用水经过处理,一般不会有水垢、藻类、泥沙,水质可以得到保证,对机组没有影响。机组运行时,放气阀放气时要带出一部分水,系统膨胀、收缩亦会有一部分水损失。为保证机组正常运行,要补充水,一般运行24小时要补充十几公斤水,补充量不大,对机组运行影响不大。冷却水是通过冷却塔降温来获得的,蒸发量达1%~2%/h。机组运行24h,要补充大量的水来获取冷却水,因此对水质应有较高的要求,保证不结垢、无腐蚀、不长藻、无生泥,否则便会影响机组换热效果,从而影响机组制冷量。
! g2 _- H" X. [; q' m% t; p! c
; V/ x! m& |; z, w* I
4 K k' E2 k8 A/ ~8 W3 | p
1.3 溴化锂溶液
6 B; ~3 K/ p1 q5 c3 h# U; B# [
# F7 u$ {9 e; a# L! W0 \6 y
在溴化锂制冷机组中,溴化锂水溶液的平均浓度约为55%,负责传热、传质和循环运行。溴化锂水溶液的质量直接影响机组的制冷能力,其PH值和缓蚀剂是机组防腐蚀的关键,因为它们吸附在换热管表面后会影响换热效果;而腐蚀产生的杂质会堵塞喷嘴、淋激板孔,从而直接影响喷淋效果;同时,杂质会堵塞管路和屏蔽泵滤网,直接影响溶液循环量;如果杂质进入屏蔽泵,会影响屏蔽泵的转动和溶液流动;如果屏蔽泵内部冷却液通道被堵塞的话,还会烧坏屏蔽泵。
0 V) [( X, Q- _. j% ?# R, `# s2 e
* p8 \ Y m! L: _7 C# t/ z
1.4 屏蔽泵
+ H& C& \! F8 T# V
( y- Z" Y3 }9 n5 C. m9 g
- C6 c) t& a* h! T9 x: D
5 D2 a) w0 v& s2 @
屏蔽泵在溴化锂制冷机组中的作用好比人的心脏,是运动部件,本身存在性能衰降的问题。若不定期检修,或者屏蔽泵本身性能不佳,均会影响溶液循环,导致冷衰。
3 H0 f- ~; Y U6 K. u
- k5 T9 }5 ?1 s1 x$ L
+ ^+ P6 b7 e1 n8 \3 F
- V. i) G+ w& {+ Z3 R& y
除此外,冷却塔、水泵、汽、燃油、燃气等因素也对溴化锂制冷机的制冷能力有影响。
- T: O4 Z3 \. G9 ?, `2 F* d. j! a
& g- c9 s, R H1 D! @% n
# Z3 E& d# T3 s, X% ?. e' B
. k0 e8 z4 o1 c) G7 Z( G
2 冷衰的防治
' o2 l6 o4 x. z3 v1 |
5 s1 q% j7 j8 S+ j; Q/ u. q
) Z3 E3 _6 f" U2 O6 u6 ~$ a
) O& F1 D7 o, L/ B% k+ ?
①在产品制造过程中严格做到“清洁密封”。清洁,就是防止杂质和灰尘在制造过程中进入机组内部,并且在制造过程完成后用洁净空气和洁净水清洗机组内部。密封,就是保证焊缝、胀管处没有泄漏。应适当提高气密性检查要求,并用氮罩法进行泄漏总量检测。
* @0 B9 i* Y6 Y5 ~
- O' k5 e% c/ T3 [* I7 h
4 N8 a) M1 G/ a. C9 q4 b
; ]3 R/ k6 g$ S6 ?: Y% u' A
②严格控制溴化锂溶液的杂质和PH值。使用效果较好的钼酸锂做缓蚀剂。要定期检测溶液的总杂质、PH值、钼酸锂含量和异辛醇(能量增强剂),确保在要求范围内。
6 k4 k8 m$ A+ }- k3 z
# i" |5 B( k6 ]' r
8 B5 ~0 j' [* [% M- q
③选用质量好的泵、阀门、视镜等,并在装入机组前进行有效检测,不符合要求者不用。
3 x, g! `9 g$ ~7 T% i: k* K( P
8 ?" h+ D! H5 m
④定期检测冷却水。如果水质较差,要加除垢剂和除藻剂,并在管路上安装电子除垢仪。每个季节运行前加入的冷媒水,水质必须达到要求,必要时要经过净化处理。
3 @7 |' t' q! o
, q/ ^- S; X9 E( t
2 K' A+ X! S) [# I# @& p& D
⑤对于冷却塔、水泵等辅助设备,除按产品规范进行选用外,还要进行定期维修保养和检测。
% t: C6 R2 c: O! X
5 Y2 f- y0 x: E& I3 o ?- S7 N! E& i
$ l* O. u2 {- A. h) q) G
⑥若发现机组有泄漏,要查出漏,并通过补焊、补胀、更换部件等办法予以修复,同时进行气密性试验,以达到规定指标。
% i, A" k( o) x+ B& d3 R' D6 x
1 B) @* C1 O4 O. A. N
3 [9 U/ @+ ~* e4 r. J( W* n
⑦冷却水、冷媒水管路结垢严重时,要通过机械除垢和化学除垢清洗管路,使管路保持良好的换热效果。
2 [/ u$ z' X$ _; h
o6 e! T/ g. ] r( h
% R" w# S3 m$ y$ V% E
⑧可通过杂质过滤清除、加氢氧化锂调整PH值、加钼酸锂保持溶液缓蚀性能、加异辛醇增强制冷能力等办法再生溶液。
4 r0 U. t: g$ }
9 i Z1 m" h& I% b9 ]
2 }" u, f) Y. Z8 ?
3 结语
) Q1 @+ i/ s/ ?$ o
0 G5 H0 m5 P( W3 f: U
溴化锂制冷机的冷衰是客观存在,不可等闲视之。只要认真对待,采取切实有效的措施,它是完全可以控制的。