中国制冷网行业论坛-

标题: 冷库配电系统安装要点 [打印本页]

作者: 库德制冷    时间: 2015-12-24 16:07
标题: 冷库配电系统安装要点
% c$ w4 [7 ?5 g2 x/ \
     库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。7 {9 I, v1 h9 N. _$ ]! J4 k# G

- k2 S0 O; a; o4 X    冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:( K8 n3 c* z5 T  w
& o6 I3 P" [4 T7 M1 W
    1.每个接点安装线号以便检修。
9 r/ w) \+ ^# c" \. P    2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
( f8 w: K+ |9 [7 G, r    3.在每个接触器上标明名称。
! v2 H8 Q* k) b4 R7 _/ ~! J    4.将各电器元件导线用绑线固定。
( t+ f( l- _# l. O! T- t    5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。0 Q9 @$ J, H9 M3 ?7 ]
    6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。; U4 B2 c" U) D
    7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。( J# z, f! E+ g: d: r3 z
    8.电线在线管内所占面积不得超过50%。" J# ^4 y3 ^9 }! K: |& a) }$ C  ]( l
    9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
! b; H% a# N; [! Y    10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线( L( p; T) D' T5 J% b
    11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。 , r- s8 T( I7 t8 c: m4 y
    12.线管安装应美观牢固。7 H, j/ O) c! F7 S" L0 Y) w
0 ~' i) D: c! H
    制冷系统充氟、调试
3 \1 r* ?& P, O7 f; ?
& A, c0 g7 k* r: K    1.测量电源电压。- q& y9 B# R( X9 C, s* m
    2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。1 k( ?) t0 ^$ u
    3.检查制冷系统各阀门开闭情况。: N5 _: W4 n# }
    4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。1 Y0 x  ~4 Y. n. r$ v' N9 r& t
    5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳
7 v1 z3 @1 V5 G3 H+ `& l- m    6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
0 j! D& t5 w3 i  `3 G' ~    7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。
  ?8 N8 A1 {- [    8.整个设备擦拭干净,环境清洁。
7 ^+ ]2 a% X+ e0 G! h0 d( }$ ~& t! W0 b3 N
您有任何冷藏冷库设计,施工,选型,售后服务方面的问题,欢迎您随时联系我们,库德制冷将在第一时间给您回复!服务热线:400-648-0609
! w! ~  ^0 V$ v4 F6 F9 p, D  Y' O1 n




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5