制冷压缩机无法正常启动
) b, I% S7 z. J; t+ C5 {
' Q6 E# X6 \+ D0 O# e ^
检修思路
8 i% P3 O* m- w+ m+ N5 Z
4 d0 z7 V. F( b8 x6 u
1、首先检测是否由供电电压过低或是电动机线路连接不良造成的。如果确系为电网电压过低,则待电网电压恢复正常后再次启动:如果是线路接触不良,应检测线路与电动机有关的连接处,并予以修复。
* H7 p, Y3 C* ^; o s [
3 K3 s& T, E5 m' a/ N0 c9 |
2、检查排气阀片是否漏气:如果因排气阀片破损或密封不严漏气就会造成曲轴箱内压力过高,致使无法正常启动.更换排气阀片和密封线即可。
2 \9 J; g `+ N" W
- P. B k( T f$ l4 P+ S; _
3、检查能量调节机构是否失灵。主要检查供油管路是否存在堵塞、压力过低、油活塞卡住等情况并根据故障原因进行修复。
$ p8 l+ M$ h# t8 a
: _/ K7 @3 L0 O4 {* y
4、检查温度控制器是否损坏或失调;如果是失调则应调整温度控制器;如果是损坏则应修复或更换。
* J* p5 Z: d$ K Y; U5 z) N
3 I2 f8 l* `" P) {
5、检查压力继电器是否失灵。检修压力继电器,并重新设定压力参数即可。
2 F$ h# z7 F8 S9 H' k
# X0 I% \" c' z/ }0 K. \7 n! d
二、没有油压
6 [& \1 _/ K! b* q
- a- R7 `3 D' S
检修思路
% L2 c- T6 Q+ j: W" h' s4 X
. q4 |4 W$ ?& Z) s; n4 @* ^, g
1、检查油泵管路系统连接处有无漏油处或堵塞处是漏油。应紧固接头;如果是堵塞,应疏通油管路。
7 N8 k6 F& D" Y
2 B; @( v1 Z& r- m; b4 u
2、是否由于油压调节阀开启过大或着阀芯脱落。若是油压调节阀调节不当,应调整油压调节阀,并将油压调至需要的数值;若属于阀芯脱落,则要重新将阀芯装好,并且紧固牢。
0 U, h+ I) H" ` A) O# u
K6 `3 @/ J; U9 I3 }: v, a
3、若曲轴箱内油太少或是存在氨液,就会导致油泵不进油。若是油太少就应及时加油;若是后者,要及时停机,排除氨液。
* o8 j& M# u/ v
& o5 r6 c, A+ _3 Y/ h2 y2 G* |0 r4 x
4、油泵磨损严重.间隙过大,造成油压上不来。对这种情况.要对油泵进行修理,故障严重时应直接更换。
: c) v) K0 o; @5 ]
9 i% x: V) j- m3 |8 ]
5、检查连杆轴瓦、主轴瓦、连杆小头衬套和活塞销是否已经严重磨损。此时要及时更换相关零部件。
8 T( u5 d& [# o
" i8 g$ C9 R# X; C. P
6、曲轴箱后端盖垫片发生错位,堵塞住了油泵的进油通道,应做拆卸检查,并将垫片的位置重新固定好。
5 |! ?/ ?1 D6 }0 V3 J1 D" r9 e
8 j6 L: s0 V1 _9 Y. z3 m
三、曲轴箱内产生大量泡沫
1 }, N# ~( Q9 Q, Z% }& V; f
4 I* B8 U. J0 E/ l: [
检修思路
/ f/ w0 ~& P, J& _
% ]9 A4 m Q& o" j/ W, u
曲轴箱内润滑油起泡沫发生了液击,主要有以下两个方面的原因造成的:
* O- x2 M- ]* t0 t
! V8 f" Q0 }/ m4 l' a4 o
1、润滑油中混有大量氨液,当压力降低时,氨液就会蒸发、严重产生大量泡沫。对此,应将曲轴箱内的氨液抽空。
1 _2 E% N1 Y: ]& ]
2 E/ W2 o# q: J% h- D7 [0 ^
2、曲轴箱内加入的润滑油太多,连杆大头搅动润滑油造成了大量泡沫,对此,应将曲轴箱内过多的润滑油放出一些,使油位达到规定的油面线即可。
, X1 h8 s" d, P! N1 C9 @; d
# I6 X+ }; o" |
四、油温过高
8 X n! A/ z5 H6 q& V
$ Z9 @; r2 {9 ^5 I2 K; y$ @- S
检修思路
9 R* l3 @" h: S# G4 s) Q2 |
4 ]6 N ~' |& a6 t$ e: Q6 S& [) h
1、轴与瓦装配不适当.间隙太小。应调整轴、瓦装配间隙的大小,使间隙符合标准要求即可。
5 m. ?8 \; V+ c4 @* M3 r- w
1 A8 e! f! { A/ |1 X
2、润滑油中含有杂质.导致轴瓦拉毛。对此,应将拉毛轴瓦刮平.并重新更换新油即可:若瓦片拉毛严重时,应更换新的瓦片。
1 w/ t" s2 i& s. X% d& u, P
8 m+ @: [! Y" f# U9 [
3、轴封摩擦环安装过紧或是摩擦环拉毛。应重新调整轴封摩擦环。若摩擦环拉毛严重,要更换新的摩擦环。
v# G) A0 L; C4 Z' Z
1 b* }% f; `: V0 C O6 u2 g0 y
4、若是由压缩饥的吸、排气温度过高造成的,应将系统的供液阀进行适当调整,使吸、排气温度恢复正常。
9 i3 `7 {% _7 Z" h7 N6 d
. m4 [/ N9 l- w9 x- ^
五、曲轴箱内压力升高
9 }! u7 z# n$ r5 J$ F6 S
/ ~6 h- ~/ j# f+ u0 n& h% A
检修思路
) u% t" n- N& I' r8 P
0 M4 Y1 X4 }2 D* z6 R
1、活塞环密封不严,从而导致高压向低压串气新的活塞密封环i应更换。
; M: F( S; b J/ u
' J8 F% U0 z' R1 A0 }
2、排气阀片关闭不严,造成曲轴箱内压力升高。应检查排气阀片座的密封性,如果密封不严,应及时更换新的阀片。
7 w D; }. y5 J0 k
. [; n, L, Q f# H1 `+ ?# p, h0 |
3、缸套与机座的密封性变差:应将缸套拆下,把接合处清理干净并密封奸,重新装配好即可。
7 S$ e' L( J% P3 b
( Z( C* V7 n2 |/ G- p
4、曲轴箱内进入过多氨液,蒸发后导致压力升高:只要将曲轴箱内过多的氨液抽空即可。
" A% K- V4 ^% M- o1 E
+ ]4 q+ Z8 r: p C) b! k; u9 r& Z
六、能量调节机构失灵
& j3 ^( c# [% r
* Z% w" y) I( V M' d
检修思路
. _/ _- K0 E/ `. O% }: C- Z7 z
2 C- k5 a9 Y: Z4 d1 e1 \0 r
1、检查是否由于油压过低或是油管被堵塞了。若是油压过低。调整增大油压即可;若是油管堵塞,应该清洗疏通油管。
1 E) R2 x6 C/ w& E& y* `( q
" O$ V$ G1 V3 V
2、是否由于油活塞被卡住:应将油活塞卸下来清洗并将脏油换掉.重新正确组装即可。
) d! k/ S$ B% W2 \
8 {! H% _5 E8 C2 H" E3 E4 o& e$ v
3、是否是拉杆与转动环安装不正确,致使转动环被卡住—应重点检查拉杆与转动环的装配情况,并将其修理至转动环能灵活转动为止。
4 V; e# d* I3 n( V2 h& S$ q
0 v0 [, b) r7 \$ ]0 {0 u |! L$ R
4、检查是否是油分配阀装配不当所致。若是应用通气法检查各工作位置是否适当,并重新调整油分配阀即可。
) ?, m3 ?/ D+ r( c' ?: h
% r* H3 s7 l4 i0 n# ~+ r9 z
七、回气热废过大
4 v+ Z, K( y# x4 q4 U
4 c8 x4 R4 q+ D7 R
检修思路
$ F; e) E S( B( l. R/ l& o
# a; J0 O |9 c* r; |
1、检测蒸发器中的氨液是否偏少或是供液阀开启度偏小。若是系统缺氨,应及时补充正常;若是供液阀调整不当,应将供液,阀开启到合适位置。
. N/ I: v5 Z/ o# s: N9 ? p
5 E, |! c4 G7 x+ [
2、是否是回气管道保温层保温不良或受潮损坏。应全面检查保温层并更换新的隔热材料。
( O+ s" o( M) _3 {) k9 k2 B! D0 q
, q1 ~/ I* N: F. T" G; s6 P' K, \4 n' z
3、吸气阀气漏气或已破裂损坏。若是漏气轻微,可研磨阀片使其不再漏气;若是破裂则直接更换新的吸气阀片。
7 Q# \+ ^4 E. z8 ]. n
4 N/ m; v2 L" x; V' ]
八、压缩机吸气压力比正常蒸发压力低
2 m# F" D+ w6 |3 j1 D+ C
" E0 u$ Z! {' J9 y) q N: i$ G
检修思路
4 M/ @. q" P& W4 `# Y2 c
8 E9 N: S* I+ s
1、供液阀开启太小,可导致供液不足,因此蒸发压力就会下降:对此,只要将供液阀开启到适当程度即可。
8 p, h" L0 P+ x; v2 o4 t( H
+ [" ~% n6 \/ k5 V- }- I
2、吸气管路中的阀门未全开或是阀芯脱落。若是前者,应将阀门全部打开;若是阀芯脱落,应将阀芯重新安装上即可。
$ }6 w$ y1 r9 a* P
# u. K( N7 d5 z1 F5 ?
3、系统中液氨缺少,即使开大压力阀,蒸发压力仍然偏低。此时,应根据实际情况补充适量的液氨。
+ V* C- \1 u% o) y! G$ g8 L2 |9 o
9 E" [% x2 C* [" h1 H
4、回气管道细,或是回气管路中有“液囊”现象,若是管径太细,应重新更换合适的回气管;若是存在“液囊”现象,则应将回气管路中的“液囊”段拆掉,并重新焊接管道即可。
8 }/ p$ f* ^9 k* f/ i
+ c8 F4 ~1 `7 o
九、压缩机湿行程
+ S9 M( H+ u4 U2 Y
8 R+ C& h' R; H+ R4 I' E* f
检修思路
( F5 X4 t, l1 W/ e1 M
% r3 F3 s" N) V% i0 u
1、当压缩机启动时,如果吸气阀开启过快,就会导致湿行程:因此,在开机时应缓慢开启吸气阀,以避免导致湿行程,损坏压缩机。
. n1 R8 y8 {0 g4 w- H: \, O
! a8 [8 z n& ~& k
2、如果供液阀的开启度过大,也会导致湿行程。此时,只要适当将供液阀关小即可。
, O. C$ N$ m8 ~: V. s% S
( V* c; O1 @* n# n f- F
3、在冷库融霜后恢复至正常温度时,应缓慢开启吸气阀,并随时观察制冷压缩机的运转情况。若是回气温度下降过快,应暂时停止开启,并等运转恢复正常时,再继续缓慢开启。
3 I+ Y3 i8 }5 b& C3 ^
$ M+ H7 _ P7 Q! A8 [% g4 x; g
十、曲轴箱内有敲击声
& m$ N; z4 C. L( F+ f* z3 C# j6 r" P2 I
8 [; _6 \/ ~2 m& d. c
检修思路
5 f6 c0 S; `: I# z( S) d' ?
j+ l! C* o' \% f2 m8 O4 P
1、检查连杆大头瓦与轴拐轴颈的间隙是否过大。此时,应调整间隙,或者直接更换新瓦。
Y; y2 C! z1 Q3 C$ I1 S6 Z
0 w: @) k9 y% v) O3 \
2、如果主轴承与主轴颈之间的间隙过大,就会发生碰撞与摩擦,产生敲击声。应修理或更换新瓦。
$ B* `4 |, A& u6 b0 Z5 L
! e" h& f: Y3 n6 j& q( k! a9 z1 M
3、检查是否是开口销断裂,连杆螺母有松动。如果是,应更换新的开口销,并将连杆螺母紧固好。
) @" ?5 M \ w4 d- W: o
. Y( t# l3 b1 J2 h1 L
4、如果联轴器中心不正或联轴器键槽处已松动。应调整连轴器或检修键槽或更换新键。
) d* x9 l' n/ |) m7 p1 U
, e9 a+ w3 v( e/ H2 @& D
5、主轴承钢珠磨损,轴承架断裂。对此,更换新的轴承即可。
Z) v7 o, ?$ {( T2 ^/ Q0 e
. e8 t a- K& S5 T
十一、气缸壁温度过热
- E% _% V# u9 T0 ?- v0 y9 ^
5 }0 H! m9 N; w7 B6 H+ k5 _
检修思路
3 \6 s8 ?* C! P" g; q5 U7 G
- V- z2 F# V. L% G) F! l' G: T
1、若是油泵发生故障,造成油压过低或油路发生堵塞:应停机进行全面检修。
9 W4 T2 C4 E! K+ Q8 V
' J9 k( O3 y3 V& ~9 g
2、检查是否活塞与气缸壁之间的间隙太小或活塞走偏:此时,应调整活塞即可。
/ C* u# o( e8 t1 I6 @3 H5 J
8 t# S& h `$ A) D; s( @
3、安全块或假盖密封不严,造成高低压串气。对此应采取措施进行修复使密封性能提高。
2 \+ } I$ j* m
( ?& S1 L2 r9 }# p/ P8 ~: \) M
4、检查吸气温度是否过高。应进行调整操作使吸气温度降下来。
0 V% P- a Y M/ O" d! x
% j9 c. p4 n/ r3 V* `7 I
5、如果是润滑油质量不好,粘度太小。应停机更换新的润滑油。
$ ~, e6 |7 T4 F+ r' Y9 |7 @: \
2 p U6 d1 m$ \, N2 S- z8 M; }
6、检查冷却水套内是否是水垢太厚或者是水量已不足。若是水垢太厚,应及时清除;苦水量不足,应加大冷却水量。
/ I% [+ q; j) e! L, {; _7 x" i
q& d2 P1 Y& Q9 ?
7、检查吸气、排气阀片是否已损坏。如果损坏,应及时更换吸、排气阀片。
. b0 ~$ f2 g4 U+ m7 A$ \1 J
% L- Y. q( Y: D: c2 s' p5 \
8、检查活塞环是否已严重磨损。若是,更换新的活塞环即可。
& |+ ~6 A/ s: I3 Q, m: p y G
5 m X5 W" h% ^" I' K$ i: n
十二、轴封漏油严重
" L# U: C- ?3 X+ n; q5 q0 c1 n, m
X- \- q3 R3 ^2 E$ ]9 Y( _/ {/ t% H
检修思路
) U' c/ k1 b+ i$ w# l8 A
" a1 t0 s# ?2 [6 T
1、检查是否轴封装配不良,造成了轴封严重漏油。应将轴封正确装配。
! K- F& G" I3 P( Z/ m' w" _
. L" o" p* F& t! O+ _4 P. w- ^
2、检查动环与固定环摩擦面是否已经拉毛。若拉毛严重,应仔细研磨密封面并重新装配。
l: V4 Z' \1 M4 h" }
; F$ }6 E& ?( I2 ~8 W3 p: E2 `, I
3、若橡胶密封圃老化或松紧度设置的不适当就会漏油:对此,应更换新的橡胶圃,并调整合适的松紧度。
; x, v! D& ~. ^& G! r- w7 _
- G8 l) r9 t! q- T7 K' o6 f
4、检查是否是由于轴封弹簧的弹力减弱,造成了轴封漏油:应将原弹簧拆下,并更换新的同大小的弹簧。
. P1 P5 u9 w; A' l6 H
$ O4 P- A' o0 @6 @' [
5、检查固定环背面与轴封压盖是否密封性变差。对此,应将固定环拆下,并将背面环清洗干净后重新装配好。
! M0 i- s0 h' L1 ~# ?; z
" T8 @3 {# Y* t b( k
6、如果曲轴箱压力过高,应进行调整操作。但在停车前应先将曲轴箱的压力降下来,并检查排气阀是否泄漏。
+ J( u0 D' \0 L3 I$ ^2 Q" o/ x
. v7 ^3 P% |) t1 ?8 A; V8 h
十三、轴封油温过高
8 \& ~/ e# y+ j- r% D3 Y
, d! Q1 u% D5 _9 h' J1 w8 z8 m
检修思路
) }0 Y. h: D6 n5 C, v
+ P" M$ F# Y: _9 ^# u! V8 B
1、检查是否润滑油已不足,或油管路堵塞。若油不足,应适量添加润滑油;若是管路堵塞,则应疏通油管路。
' ~' _. X9 w6 x8 z
( G; K1 w- I' k8 u& M t4 h
2、检查是否是润滑油不干净或已变质。对此,应清洗过滤器,并更换新油。
. m' \# `- O8 B, ^# H9 A
2 a7 p2 u5 y" _# |* V
3、检查动环与固定环摩擦面是否压得过紧。应适当调整弹簧的弹力强度。
2 N5 Y) L! v* z3 X
9 p, y) n' \0 D$ D/ a
4、填料压盖过紧。应均匀调整压盖螺母,使其避免太紧,造成轴封油温太高。
9 Q1 s& _5 x8 j$ F
1 x" O. a& r v& K0 M2 [1 L3 g" y0 ~
5、检查主轴承装配间隙是否过小。对此,应适当调整间隙。
5 J9 L' m; V c% T
% e" k! m0 U% U
·END·