特灵RTWD水冷螺杆式机组运行操作程序
, p1 ]/ @+ J0 ~$ l2 D9 r
机组启动步骤
, W) A+ M( X3 o( ?
1.检查机组供电电源,是否稳定、标准(342-418V);在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,没有流量正常,有流量不正常
& q# h2 z. ^ y6 [3 P. C1 v
2.开启冷冻水进|出水阀门
) f; J5 S3 n" X3 \8 b
3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
" H& K+ T- x' n% m
4.开启冷却水进/出水阀门
1 R7 j% O0 V+ T
5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
& Y& [& ~8 G, q& f/ F
6.检查冷冻水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA)
) ^+ v! ?2 M Y9 ?5 d5 L4 _
7.检查冷却水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA 如果冷却水温度低于蒸发器温度时,应关小冷却水出水阀门,以便于建立冷凝器与蒸发器压差,确保机组启动,避免低蒸发器冷媒温度<-1.9℃停机)
( p( |+ V' a$ E$ H' I# e
8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常,在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,有流量不正常。
9 ]2 {1 q+ r& d! M' O' B+ t
9.在控制面板按“自动”键,启动机组,待机组运行稳定后;
4 @/ T$ C/ {/ o- s
10.检查机组运行电压,电流;
) x! m0 m" k4 c ^
11.检查蒸发器/冷凝器进出口的温度;
/ y9 t/ [) _. C9 v! g9 O* }' A
12.检查机组运行声音,是否正常;
$ R$ d6 b& O6 t: U9 d4 S
13.根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔风机;
% u2 V. |4 M& _: O; D1 }1 t
+ `# l: Q6 E+ A8 X- C
机组运行记录内容:
) g9 [% }) d3 E. l
1机组蒸发器进/出水温度12/7℃,冷凝器进/出水温度32/37℃;
, r2 a! V+ b9 ?, a7 J
2机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力,排气温度190F/87.7℃,排气过热度>12F/6.6℃,蒸发器液位40mm80min,膨胀阀开启度<70%;
1 C* Y, Y) H* `: p J3 n
3压缩机运行电压/电流;
- Z ]; W, l/ b2 O0 Z# N* H% Z2 Z1 a
4压缩机启动次数,运行时间;
7 J: x8 Q( Q- p/ r
5冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流:
- t7 v9 }" D5 l# [ y
6冷却塔风扇运行电压,电流;
! G. m& r7 i$ ]( b7 @+ _1 S0 `
0 i1 Q8 Z: t* T
机组停机步骤:
- J7 M9 A2 j% h: L; i; }2 B$ q
1确认机组本次运行时间大于30分钟:
/ T9 r6 s8 k% f8 ~- p
2机组正常停机,待机组完全停止后;
% U& w) \! b4 {( u* c
3 2~5分钟后,停止冷却循环泵;
- z3 }5 D+ G9 J* g0 b
4关闭冷却水进/出水阀门;
3 n% U% E8 c ~: y* O0 q& q7 W" X
5关闭冷却塔风扇
' Q( {( r- u( R6 ~
6 10~30分钟后,停止冷却循环泵;
: P4 N' z j4 m' l
7关闭冷冻水进/出水阀门;