中国制冷网行业论坛-

标题: 【百福特】制冷压缩机发生故障处理方法 [打印本页]

作者: xinran0928    时间: 2018-3-27 09:02
标题: 【百福特】制冷压缩机发生故障处理方法
制冷压缩机是制冷系统的核心和心脏。压缩机引的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。某种意义上,制冷系统的设计与匹配就是将压缩机的能力体现出来。2 ^# u# a/ C. p2 f- N. Z
因此,世界各国制冷行业无不在制冷压缩机的研究上投入了大量的精力,新的研究方向和研究成果不断出现。压缩机的技术和性能水平日新月异。压缩机的种类很多,根据工作原理的不同,制冷压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。济南百福特制冷设备有限公司友情提示,如果制冷压缩机发生故障,就要注意一些事项。" E+ L: X3 [2 U. B9 x6 b& T& M
1、将原来损坏压缩机拆除后,必须对系统进行氮气吹污处理,方可连接新的压缩机系统。 
+ g9 p6 \% n, M7 |1 k2、焊接作业时,为了不使铜管内壁生成氧化膜,必须通入氮气,氮气通往的时间要足够。 4 `; U$ [$ Y9 a' A* K) e  I; A
3、禁止在更换压缩机或其他零件时将压缩机作为真空泵来排空外机管路中的空气,否则将烧毁压缩机,必须使用真空泵来抽真空。 
2 h; T+ o! W& j% p4、更换压缩机时必须加入符合压缩机的适量的冷冻油。# J) y1 }/ J0 h0 `6 n2 e& J
5、在换装之前必须检查造成原压缩机损坏的原因,对不良部件进行更换。因为其它部件的损坏也会直接导致压缩机损坏。 8 ^4 E& l* F9 y+ e! `
6、在更换压缩机时,必须及时更换干燥过滤器。因为干燥过滤器中的干燥剂已经饱和,失去了滤水功能。 2 p& \9 H" }" @, X% o: ~
7、必须把原系统中的冷冻油清洗干净,因为新泵中已注入足量产冷冻滑油,不同牌号的冷冻油不能混用,否则会变质造成润滑不良,导致压缩机拉缸,变黄,烧焦。 
9 g6 K2 J  j$ H% }& k3 h8、更换压缩机时要注意防止系统中冷冻油过量,否则会导致系统的换热效果降低,从而使系统压力偏高,损坏系统和压缩机。
8 o9 a6 T: t4 L/ V9、加注制冷剂时不要太快,否则会产生液击,致使阀片断裂,造成压缩机内响失压 。
9 F: `) |) [  d3 _$ T- |10、 安装完毕后,要检查散热器是否工作正常,如果系统压力超出正常压力,(13-15kg),会导致离合器打滑,轴承,线圈烧坏或压缩机损坏。 
# t+ n5 p# O/ h




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5