济南百福特制冷设备有限公司冷水机广泛应用于各行各业,其优良的品质,实惠的价格,稳定的效果,完善的服务使得工业冷水机组远销国内外各地。不过再好的产品也要使用者精心爱护才能使用寿命长,效果好,为您的公司带来更多的利益。
( j) j2 z4 o# {( S4 g
# f# U8 R' Z5 X' X
因为使用单位的不同,所用水质的不同,对工业冷水机组的影响也不同。为了更好的为广大客户服务,提高成产效率,济南百福特制冷设备有限公司建议您每年对冷水机进行一次全面的保养。
5 p' d) K6 M+ K* t0 o9 j5 }6 h
下面,我们详细了解一下济南百福特制冷设备有限公司冷水机每年保养应该做哪些项目:
3 d* |! e- l& \/ I5 A" B: o- n
9 r c& ^% f# M9 w/ h7 _6 R
1、清洗冷却循环水系统:水冷冷水机都是要配套冷却水塔和水泵提供冷却循环水的,水塔底部有水盆,很容易繁 殖藻类物质,而且水质中的杂物可附着于水管管壁或水盆,因此,要定期清洗,也可在水源处安装过滤网,避免树 叶、杂物等进入管道;
8 I- Q% V ^7 ^) y+ a
9 Y" ~0 L% T) ~" X6 t b
2、检査冷水机的制冷压缩机,给压缩机马达线圈做绝缘测试;
8 Z) _- ]/ M4 T4 ~. G
% h; t6 q# q7 C1 O6 R
3、检査冷水机的冷冻油及润滑油系统,如有缺少、脏乱等现象要进行补充,或者更换;
0 \3 ]0 o: z" F6 K& B1 l: m
) X- N& R5 T/ Z6 X% P* l
4、仔细检査机组的电路系统,测试电压是否正常、缺相,运转电流是否稳定,连锁控制电路装罝是否松动、老化;
. t/ a% C* o# m5 b- U
7 [1 _0 @( i% H
5、清洗冷凝器:螺杆式冷水机、水冷冷水机、耐酸碱冷水机使用壳管式冷凝器,风冷冷水机使用翅 片式冷凝器,因水质中的杂物会依附到冷凝器上,时间过长势必影响散热效果;
2 G$ G) l$ V; s! C( L/ n2 y. m, m
' `" h# [0 S+ I; ~9 D
6、整机保养过后试机运行及进行总校正,测试过热度是否正常,各部件有无异常声音;
N7 @2 {" u3 H7 F9 n
! {( R0 P9 T. j! n
7、检査干燥过滤器、膨胀阀是否正常,有无堵塞,必要时应予以更换多;
; ?4 U; P, I! ~2 l9 D" m4 u) D* a' Y
$ k. K- J3 x. _% Y4 R0 l9 N
& P, _3 p# @5 L% O% g0 l1 l
相信大家通过以上的介绍,大家已经对工业冷水机的保养细节有所了解,所以,我们应该定期保养冷水机组,不但可以保持冷水机组时刻运行在最佳状态,而且对于冷水机组运行成本的降低也有很大的帮助。做好保养工作,保证企业正常生产。