标题: 如何清洗冷水机中冷凝器形成的水垢?
冷凝器形成的水垢带来的影响:在工业生产中,使用的冷水机中很容易出现冷凝器管道形成水垢的现象,如果没有及时处理掉,这些水垢会影响换热效果,导致机组的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组电耗增加。; v# N: x4 U9 q6 k; w" e7 T
水垢形成的原因:是由于冷却水中的钙、镁离子在受热时以盐的形式结晶析出并凝结在铜管内壁。
  R1 U8 K) k. V( ]; f- |7 \那么如何清洗呢?工业冷凝器采购处的小编给大家讲一下清洗的方法。这里清除水垢的方法主要分为物理清洗和化学清洗:
4 F' V8 @$ Q% Q1 h8 `' `一、物理清洗法
' R, ~' T# j% a5 X& N) X首先采用软轴毛刷清洗,软轴是靠清洗机的电机带动转动的,软轴最前方有一根尼龙毛刷,使用时将软轴及毛刷伸入冷凝器铜管内,通过高速旋转前进的毛刷来清除铜管内的污垢。最后再用清水冲洗,这种机器叫做通炮机。' F& R$ y( j- `+ n2 y9 l; |
这种方法最大的优点就是省去化学清洗液的费用,避免了化学清洗后废液的处理问题,不易引起冷凝器铜管的腐蚀。其缺点就是对于粘结性强的硬垢和腐蚀产物,清洗效果不好,而且清洗操作比较费时费力。/ ~4 P# |$ F8 y* X$ Y$ Y7 t( g% K  C
二、化学清洗法+ g( k8 \" F6 B: r, Y. X
这里用清洗液进行清洗,先用酸溶液进行清洗,然后用碱溶液中和清洗,最后用清水冲洗,将酸、碱溶液冲干净。化学清洗法有三种方式,视情况选择:
8 T3 g7 J( u1 L, z3 K  B第一种方式:将清洗液以一定比例加入冷却水系统中,开启冷却泵循环12—24小时,沉积物层不断受到清洗液的化学作用和冲刷作用而溶解和脱落。不过这种方法需要大量清洗药水,成本高。
7 e# ~( h- `; S% S8 }3 l第二种方式:在清洗贮液槽与冷凝器之间接上循环泵和管道,形成一个闭合回路,使清洗液不断循环12—24小时,使沉积物溶解、脱落。0 z. z" ~+ i0 M) O  I
第三种方式:将清洗液按一定比例兑好,加入冷凝器中静置5—10小时,使沉积物软化、溶解,排掉清洗液,用清水冲刷。+ F6 W8 {. G" {8 r+ z* a6 ]6 l' x& I( X
这种方法最大的优点是除垢彻底,减轻工人的工作量,而缺点是清洗液可能对冷凝器铜管造成腐蚀,清洗后的废液排放问题,清洗液的价格比较贵。所以提醒大家在进行化学清洗时一定要注意溶液比例,循环、浸泡时间,防止冷凝器被腐蚀。0 \( G3 n/ K6 H) X- h
总之,冷水机的冷凝器应该经常进行水垢清除,清除的时间可根据水质和结垢的情况来确定,但至少每年一次。冷凝器如果出现过硬的水垢,小编建议采用化学清洗与物理清洗结合的方式。先用清洗液浸泡冷凝器,待水垢软化后,再用物理清洗方法除垢。. N! E7 F$ }6 v6 J. Z$ l: P8 t" l

作者: abbbcca    时间: 2018-8-27 06:02
牛啊,想不到的强帖$ b3 B7 a1 _7 A* N
  x. |8 `' ^/ E6 u8 v9 ]% g/ [

; K! s2 p6 U" K/ ~
' ]4 w7 F  D8 {; P* k- ?6 v# ^8 J8 U! ?4 l/ [2 R

) ~# W- Y/ Y3 e% G$ L* _
0 S# c( ?7 n% p4 l& b6 h3 D  _, T+ x& ^: i

9 X1 F- O  O; C& o- S6 g
2 G3 N5 ?4 k+ ^3 X/ M
9 d) T) P. X+ ~; O
3 R- W& u  }7 J$ K6 e5 F3 B0 L國小作文   gfgfgf.com.tw/zybj/qjys/   2018年08月27日 職場指南
* Z) D/ U7 W+ L/ d* y3 C中醫五穀雜糧養生    愛情話語 gfgfgf.com.tw/zycs/yaxd/  短髮髮型   中醫減肥       gfgfgf.com.tw/zybj/zyjf/  生日快樂祝賀詞




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5