  众所周知,激光冷水机是激光切割设备的标配冷却设备。然而,在日常使用的过程中,为了可以确保激光切割机在恒温状态下稳定持续的正常运作,都需要对它的温度设置一个范围。那么您知道激光冷水机温度设置方法是什么吗?下面酷凌时代小编为您介绍:
- g" _2 @, q. e8 W, O
4 a- i( p6 ]/ [- a" K' K[attach]1843[/attach]: d3 ?8 f" m! T3 ]0 G, N* z

2 k, S/ I! D; m+ S% d& d* e  激光冷水机温度设置方法:(以CS-ACC-H700系列为例)
  k' A$ u4 @# k. A" P/ N& y2 u7 q) v* o! @5 H. C: Y
  激光冷水机显示屏采用电容式触摸按键,主要功能包括开关机操作及对水箱中水温的设定。按键触摸有效时蜂鸣器会发出短暂的“滴”的声音,无效触摸时不会有反应。! k9 b4 d& A: S" F$ L1 O

/ t( a) g' g% V1 U) ^4 \  1、长按2秒“ON/OFF”键完成一次开关机切换。
$ k0 N$ L1 k% F, F3 E6 O5 E, }( s2 b) e$ C2 L/ [# C- y8 H
  2、长按2秒“SET”键进入设置界面,此时显示屏上设定温度区域显示“SET F0”,随后每次单击“SET”按键,该区域会循环显示“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”三种标识。“SET F0”表示此时可设定目标温度;“SET F1”表示此时可设定高温报警值;“SET F2” 表示此时可设定低温报警值。在“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”中的任一设置界面,长按2秒可让显示屏恢复到正常显示状态。停留在设置界面超过10秒且无任何按键操作,显示屏也将恢复到正常显示状态。
5 h" K9 g( c* z) f  `2 `
) f5 B6 u$ U" n, U  3、在设置界面时“UP”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度增加0.1℃,长按超过2秒,设定温度连续增加,最大值为35℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温差值增加0.1℃,长按超过2秒,高温报警温差值连续增加,最大值为10℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值增加0.1℃,长按超过2秒,低温报警温差值连续增加,最大值为10℃。
# Z+ U, Z; n" i
2 a6 U5 H" A' ~, j! Z  4、在设置界面时“DOWN”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度减小0.1℃,长按超过2秒,设定温度连续减小,最小值为10℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温度值减小0.1℃,长按超过2秒,高温报警温差值连续减小,最小值为0℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值减小0.1℃,长按超过2秒,低温报警温度值连续减小,最小值为0℃。
4 R8 e3 W( _+ V! i2 r  U
5 b$ s) ~' }' g" b7 U* W) j  以上所介绍的内容,就是激光冷水机温度设置方法。大家可根据实际需求,通过此方法来对激光冷水机的温度进行设置。8 o; O) @3 n, L, D) r* K/ X