中国制冷网行业论坛-

标题: 工业冷水机出现流量报警时该如何解决?-酷凌时代 [打印本页]

作者: coolingstyle    时间: 2019-7-23 10:31
标题: 工业冷水机出现流量报警时该如何解决?-酷凌时代
  在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:3 c. P+ N1 P  M6 p, N( N
: Y4 t3 i4 N8 Z
[attach]1852[/attach]6 x! m& ~6 ?- K- N' i- W# p
  k# }1 D, Q' I
  工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:  D& q. w2 E6 X
. w. i1 ]6 M# r1 S3 B( m
  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。3 ~. i$ \" m$ t3 m
& @" N0 ?3 ^/ [# t0 X& O: S. z
  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
. l  K! I' K0 w9 x1 T8 S/ D5 j
2 z' i0 R- @6 c8 g# V5 }  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
1 j& w2 Z2 i: k" P0 l1 B$ k6 H# ?, ~9 y
  根据以上情况,分析流量报警的原因:
# U0 B( ]# _! u, k2 z
& |+ k7 F( Q1 J! w" u$ S  1、工业冷水机水循环管路不通畅。
% \5 c  j+ G, {/ T' ^$ f$ }& {$ p$ z* m# s8 `
  2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
& ^% ]/ b4 @( U4 ~2 b) T) m- n$ v
  3、工业冷水机配件或线路出现故障。% \8 O  Q  I; a) a
8 S$ R; C- @! ~, _/ d" D! H2 e& }. }% `# {
  工业冷水机出现流量报警时的解决方法:2 @$ x$ T5 w9 l$ z7 G$ \

9 a9 L8 J/ `8 X/ z4 z) C  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。
6 p( V6 |9 p+ A
+ d4 Q5 e% M( e  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
9 R5 L- s" i  C8 {! t) r  u
: O, ~8 Z5 f& c0 q5 ]  3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。" q5 L* `; |4 R3 x
8 H  @4 C% q) d. D) [
  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。5 h$ i$ B) a8 _* b

3 m' J# E  Q) t; i  V' T" h; x9 M  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532