中国制冷网行业论坛-

标题: 工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办?-酷凌时代 [打印本页]

作者: coolingstyle    时间: 2019-8-5 16:06
标题: 工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办?-酷凌时代
  在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:" X# v8 |' ^! ?# L% f- d
' e! b% g* ]5 @% y6 {2 k
[attach]1866[/attach]6 g7 Q! x' a: z; o
& u. c& j' x6 l8 w. X
  工业冷水机出现结霜的解决方法:( o4 A4 R; G+ m& t9 }
* c6 N) N5 I8 q4 ^+ A# O# h3 i8 G5 D( f
  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。
0 G9 s% q/ k# `5 T' N% B
: @* t  J0 L. W: O" v7 i  2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。2 w5 A5 H  O6 h$ F7 W/ c

9 k$ C! `7 {2 C9 G( b3 V  3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。
  [3 M; z1 J" `6 o# s8 h
: \5 P- A. Z  d# l$ Q  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。( Y5 G; L0 V- b8 i4 ]

# w0 x  ~6 T* i- U  K8 [  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。6 p1 e6 n4 d# Q- G1 Z
6 l2 Q# k1 p7 k* _
  6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。
' J9 X' y" y( \8 W  l. x: @6 @4 X9 ?9 Y, l4 f1 n
  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。4 A2 k5 o7 F( p# P0 U

; D  n" s7 m1 a% X" Y$ n" K' w  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5