在工业冷水机的使用过程中,有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现高压报警的情况。当遇到工业冷水机高压故障的时候,需要利用有效的方法进行处理,处理高压故障越及时,设备的运行功率受到的影响越小,从而为延长设备使用寿命提供全面的保障,不会因为故障的存在,而影响工业冷水机的降温性能。那么工业冷水机出现高压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编就来为大家介绍一下:
, H! f# P5 Z3 r: }4 c Z/ u
4 W2 ]) v0 A" ^7 T9 d* Z
[attach]1887[/attach]
! E, u( ]" T6 @- s1 e4 t/ N+ }! N
5 p! d3 |0 q9 c9 A/ c. n
工业冷水机出现高压报警原因分析:
- G2 ~ ]- m7 S/ c, R6 f3 A: c. q
/ s) }7 ?( y; ~4 r
1、冷却水未开。
9 o$ H& N& u( m5 G: a9 T
( V( K9 n4 Z% T
解决方法:请打开水阀。
! Q5 R6 B0 T7 P7 u! o3 _
! B# s2 ~# Q8 @, N
2、冷却水流量过小或温度过高。
' g G) W2 f4 s9 {- V, c- p
& x) U* ~& T" k( T0 I7 r& C$ @
解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。
* r/ l5 Q# X4 V2 l% t s: W# n, w
3 ]- u+ o0 V: a4 H& L
3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。
3 ]" H8 E+ v* \/ D* O7 i) w
' D2 W5 K( ] p+ q/ P% P _
解决方法:清洗冷凝器铜管。
: A8 t% @# M. `* m& {4 R1 p
$ u; z! u8 p3 P( _, V* b" P
4、冷媒太多。
5 ~2 v! }6 K& u5 \" w& j
; U" m5 @& f6 d) o! H4 p0 ]
解决方法:排放多余冷媒
' t4 x& i* `# B H6 i# |, i
3 x: l, c; m2 r! z
5、膨胀阀开启度过大。
2 f% P( ?9 I M g! s: o
1 [* U* f2 b+ R; ]
解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。
1 Q3 Y) H7 ]) L
" w. o' [( T; h l
6、积尘严重。
; H4 J/ D9 l. ]! b, M
: h) y; x: r7 d8 d
解决方法:定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。