标题: 如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂?-酷凌时代
  在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:
( Q& l0 J5 D2 g. @, R( O7 v! w! n' ?0 E2 M  C/ `" d
  判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:! ~$ V+ _1 I0 W6 O9 d
$ X' _" i. c" x* y! j. n
  1、电流法:+ C" z! Y% r2 N0 [& ]$ t

" i2 [1 A3 q+ O  用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。" D8 z! m' u4 O. S4 G

2 A# o) ^% o2 y, g9 B. g7 w  2、表压法:
# R7 |" s! a; e: U! V% m4 Q
5 j! f5 e5 E9 f: N  制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。  b# s* Y8 c/ g9 ~- y" R! _

8 r7 ^5 F( o2 T2 ~% ?  3、观察法:( D  Q0 W0 ^+ u! O. i4 T  A

. Q) X7 w0 j' e5 A+ Q  观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
; t0 S, m: F+ c8 O; c# G) b9 t! R! O7 v% p
  以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。
+ X4 B5 j2 \0 i* w0 V
2 v% z; _3 A& V, A' f4 g! e  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://www.coolingstyle.com.cn