中国制冷网行业论坛-

标题: 夏季,小型工业冷水机水温度要调到多少才适合? [打印本页]

作者: 酷凌时代    时间: 2020-6-15 14:33
标题: 夏季,小型工业冷水机水温度要调到多少才适合?
  六月,全国的气温呈明显上升趋势,不少地方甚至达到30℃以上。而小型工业冷水机作为激光设备的必备的配套冷却装置,在夏季时,我们需要把它的温度设置到合适的工作范围内,才可以确保激光设备能在恒温状态下稳定持续的正常运作。那么夏季,小型工业冷水机水温度要调到多少才适合?下面酷凌时代小编为您介绍:
% P% k# K0 ~! R! u8 E- o# i7 t1 A) e3 N
  [attach]1989[/attach]
& G1 X/ n# O+ _; u, v, I% K0 D+ r  ~% V' ^3 Q& {
  带负载情况下,酷凌时代厂家建议您可以将小型工业冷水机温度设置在20-30度之间。
$ j1 k6 H6 ~2 H& T6 F% ?/ I; K% u; M8 D4 f8 y
  小型工业冷水机温度设置方法:2 r8 @5 V& j! v% p1 W
% e; `  I8 g0 n0 o# ?0 z
  小型工业冷水机显示屏采用电容式触摸按键,主要功能包括开关机操作及对水箱中水温的设定。按键触摸有效时蜂鸣器会发出短暂的“滴”的声音,无效触摸时不会有反应。9 u) a* j3 _: X; S* O

0 O. b0 }9 A; ]4 J; p  1、长按2秒“ON/OFF”键完成一次开关机切换。
3 l. X; _2 p- u- {, E0 t8 r3 S: ?# D6 D! L& }
  2、长按2秒“SET”键进入设置界面,此时显示屏上设定温度区域显示“SET F0”,随后每次单击“SET”按键,该区域会循环显示“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”三种标识。“SET F0”表示此时可设定目标温度;“SET F1”表示此时可设定高温报警值;“SET F2” 表示此时可设定低温报警值。在“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”中的任一设置界面,长按2秒可让显示屏恢复到正常显示状态。停留在设置界面超过10秒且无任何按键操作,显示屏也将恢复到正常显示状态。, H: O+ H, \: b6 X4 }6 E- U' r

! R! [% {% B2 y7 p% U  3、在设置界面时“UP”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度增加0.1℃,长按超过2秒,设定温度连续增加,最大值为35℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温差值增加0.1℃,长按超过2秒,高温报警温差值连续增加,最大值为10℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值增加0.1℃,长按超过2秒,低温报警温差值连续增加,最大值为10℃。
: `  I) b: a0 c/ }8 g! s
9 g; ^: c, ^/ v% T/ x  4、在设置界面时“DOWN”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度减小0.1℃,长按超过2秒,设定温度连续减小,最小值为10℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温度值减小0.1℃,长按超过2秒,高温报警温差值连续减小,最小值为0℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值减小0.1℃,长按超过2秒,低温报警温度值连续减小,最小值为0℃。
) z8 Z* L5 r6 l2 I. d# T/ N6 F- X) N1 i7 x+ k6 U
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、光纤激光器冷水机、手持焊激光冷水机、双温双控冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/