中国制冷网行业论坛-
标题:
谈谈制冷剂加多了对系统的影响
[打印本页]
作者:
800400
时间:
2009-7-29 17:31
标题:
谈谈制冷剂加多了对系统的影响
谈谈制冷剂加多了对系统的影响
) d+ |# z; r/ `5 l
制冷剂加多了,差点害死我了,由于充氟压力表坏了,怎么打都在3.5kg低压,应该制冷没问题,说是制冷效果不好,测侧低压,正好表坏了,于是就开始充点制冷剂,怎么充压力表的示数都不变,以为没充进,但感觉明显是充进去了,直到充的跳机了。很危险的。发现充多了,测了电流,妈的,直线上升,直到跳机。于是开始放氟。直到电流正常范围。查了查制冷效果不好的原因,还是蒸发器脏的没法了,清完了,好了。
作者:
doyouknow
时间:
2009-7-29 17:32
感谢楼主的经验之谈。
作者:
ttdd
时间:
2009-7-29 17:32
楼主这个是R22加的太多了,而且不是一般的多制冷剂呀
作者:
yeyou22
时间:
2009-7-29 17:32
冷媒多了一般会跳高压
. x: \3 H8 d. Y& m
/ k- l" j! }: G/ W
原因是液体冷媒占据了冷凝器的冷凝面积 使其冷凝温度升高
8 H G, B& _, h9 B
* H" ]1 ~; P$ R4 n3 Z- {6 Z
2 压缩机回液 在冷凝压力高的情况下 使供液压力上升 而热力阀没有及时调整其平衡压差 导致供液速度加快 供液过多 产生液击现象 严重的话可能会报废压缩机
; e' d- O+ R, u9 G+ Z, `: R U
! N. y% w! \0 z* t0 c; f
3蒸发压力上升 冷间降温慢或温度达不到工艺要求
# I+ B0 K# X- I" j, O2 {
9 o% d: R- j1 Z- `
4增加压缩机功率 致使电流增加 耗电
1 v5 M1 U+ p6 Y2 p$ @8 a
8 m$ v6 } V$ H
5浪费资源 污染环境
作者:
fenqing
时间:
2009-7-29 17:32
冷媒多了一般会跳高压
, k% o# g+ v0 P4 v1 l- L
m' ^5 ^/ t; Q
……苍狼讲的很好,我跟着凑个热闹哈^_^冷媒加多了以后可能会产生的情况,我一锅炖的卖弄分析一下:
作者:
g19hdj
时间:
2009-12-31 09:13
会暴炸的!记得刚开始摸索复叠制冷时,由于不了解R13的特性,导致加液过多,接果冷凝蒸发器被炸了(等发现电流超标时已来不及了).
作者:
zhuzhu2322
时间:
2010-1-8 23:23
呵呵,学习了啊
作者:
上海库宝制冷
时间:
2010-2-6 15:14
学习..