如何测量在使用的溴化锂制冷机的制冷量?
如何测量在使用的溴化锂制冷机的制冷量?
, h, k4 c' Y1 B7 `
我公司有两台使用了六年的溴化锂制冷机,现需测量该机组的现在的制冷能力。如何测量在使用的溴化锂制冷机的制冷量?
作者:
行色匆匆
时间:
2009-7-31 14:44
到大学里面找人测一下。
$ i( p0 `8 _$ t0 i( {' _- R
+ r1 D8 c9 o i/ B. p3 P. k/ j! K
测冷冻水进出口温度,和冷冻水流量。
作者:
liuyu
时间:
2009-7-31 14:44
冷量要精确测量,恐怕没必要,实际上要大概估计一下冷量的话,可以用如下方法:
; Z4 G" t5 T3 J, e; v H
水泵流量×(冷水进口温度-冷水出口温度)=冷量
7 }: U- q1 N; i& `* H- x
比如水泵流量30立方米/小时,温差3度,实际冷量90万大卡
7 B g" F9 ^& I3 [/ I, k) F7 A
当然必须冷却水温度在机组铭牌额定温度(温差5、6度,按照机组要求)、流量在额定工况下。蒸汽压力在额定工况下(4公斤、6公斤)
6 C+ _* \5 g" G- ^/ D
所以从上面看,一般精确测量制冷量是很难的,一般厂家都有测试台,他们的情况就是额定工况下测定的。
作者:
老工匠
时间:
2009-7-31 14:44
是什么公司?为什么会采用溴机?是不是要做保养了?
作者:
741
时间:
2009-7-31 14:44
各位老大,04年的帖子也能翻出来,强!
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-7-31 14:44
呵呵,好像太精确没必要吧,按照三楼的方法测就行了,如果供回水的温度变化不大的情况下。如果真要准确数值,那买个20万的进口热能流量计,就有准确的数值,不过太不值了。
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-7-31 14:44
呵呵,好像太精确没必要吧,按照三楼的方法测就行了,如果供回水的温度变化不大的情况下。如果真要准确数值,那买个20万的进口热能流量计,就有准确的数值,不过太不值了。能不能介绍一下这个流量计啊
作者:
fenqing
时间:
2009-7-31 14:44
一般是超声波流量计就够了,5千