如何测量在使用的溴化锂制冷机的制冷量?
, h, k4 c' Y1 B7 `我公司有两台使用了六年的溴化锂制冷机,现需测量该机组的现在的制冷能力。如何测量在使用的溴化锂制冷机的制冷量?
作者: 行色匆匆    时间: 2009-7-31 14:44
到大学里面找人测一下。$ i( p0 `8 _$ t0 i( {' _- R
+ r1 D8 c9 o  i/ B. p3 P. k/ j! K
测冷冻水进出口温度,和冷冻水流量。
作者: liuyu    时间: 2009-7-31 14:44
冷量要精确测量,恐怕没必要,实际上要大概估计一下冷量的话,可以用如下方法:
; Z4 G" t5 T3 J, e; v  H水泵流量×(冷水进口温度-冷水出口温度)=冷量
7 }: U- q1 N; i& `* H- x比如水泵流量30立方米/小时,温差3度,实际冷量90万大卡7 B  g" F9 ^& I3 [/ I, k) F7 A
当然必须冷却水温度在机组铭牌额定温度(温差5、6度,按照机组要求)、流量在额定工况下。蒸汽压力在额定工况下(4公斤、6公斤)6 C+ _* \5 g" G- ^/ D
所以从上面看,一般精确测量制冷量是很难的,一般厂家都有测试台,他们的情况就是额定工况下测定的。
作者: 老工匠    时间: 2009-7-31 14:44
是什么公司?为什么会采用溴机?是不是要做保养了?
作者: 741    时间: 2009-7-31 14:44
各位老大,04年的帖子也能翻出来,强!
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-7-31 14:44
呵呵,好像太精确没必要吧,按照三楼的方法测就行了,如果供回水的温度变化不大的情况下。如果真要准确数值,那买个20万的进口热能流量计,就有准确的数值,不过太不值了。
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-7-31 14:44
呵呵,好像太精确没必要吧,按照三楼的方法测就行了,如果供回水的温度变化不大的情况下。如果真要准确数值,那买个20万的进口热能流量计,就有准确的数值,不过太不值了。能不能介绍一下这个流量计啊
作者: fenqing    时间: 2009-7-31 14:44
一般是超声波流量计就够了,5千