标题: 1立方的小试验空间降低温到-40度的制冷方式
1立方的小试验空间降低温到-40度的制冷方式4 a6 I, i  R' F# `) Z! j) H" k
如题,降温到-40度,用什么制冷方式好?单级还是复叠式,我指氟系统。2 d8 |0 |5 c# P2 `) B
$ l. F3 Y: M7 g! F# G
请大家讨论下
作者: 天使月    时间: 2009-7-31 15:52
用单级也可以达到,不过压缩机功率要5匹,用502冷媒,从室温到负15度有十多分钟就可以,要达到-40度就要一个钟。
作者: 741    时间: 2009-7-31 15:52
如果是用R22制冷剂的话,也可以采用单机双级压缩呀,用活塞压缩机吧
作者: liuyu    时间: 2009-7-31 15:52
降温速率,其实关键取决于机组制冷量的大小,以及压缩机是否可以可靠运行。单机压缩好像有难度,没见过什么压缩机的最低蒸发温度可以低于-40度的。活塞机好像可以?可以查一下。
作者: 800400    时间: 2009-7-31 15:52
这样的话压缩机需要喷液冷却吧。。。。。。。
作者: 蓝天白云    时间: 2009-7-31 15:52
想都不用想,单机双级是最好的选择!!!
作者: 行色匆匆    时间: 2009-7-31 15:52