中国制冷网行业论坛-

标题: 地源热泵问题? [打印本页]

作者: 天使月    时间: 2009-8-1 15:47
标题: 地源热泵问题?
地源热泵问题?! W! p  Y8 S# I) c1 I
地源热泵的地埋管一般与土壤传热系数是怎么计算?是通过厂家获得?还是??
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-1 15:47
现在基本上是一种经验估值,以北方和南方分区域及分地质结构来算,最稳妥的方式是做换热测试。
作者: ttdd    时间: 2009-8-1 15:47
现在都是估算值   有经验就可以搞定了
作者: 800400    时间: 2009-8-1 15:47
按照经验数据设计打井数目,然后通过实地测试,确定用井数目。
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-1 15:47
学习中,目前有很多都在考虑用这一块,节能显著
作者: 800400    时间: 2009-8-1 15:47
地埋管和土壤的换热是典型的非稳态导热和对流换热的耦合问题,十分复杂,简单计算是不可能的。& I' s8 x' j9 Y$ h# x! B+ V0 w. D" Z
三个重要参数需要确定
# Z0 W! h* Q$ S" q0 ^5 A" k土壤的初始温度
9 |& O/ U. t, u/ x6 B土壤的导热系数2 d& g' {# @' c" f
土壤的热扩散率: `& a: w' f, [0 v
小型系统基本估算就可以,大型系统须详细测试三个参数,否则会增加不必要的钻孔投资或钻孔数不够。
2 a/ Q7 w% I) ^0 Q测导热系数是典型的传热反问题,一般采用无限长线热源模型计算。
) S$ k- g( _0 ]
  p  W0 G( r' n' k3 m8 k& i三个基本参数确定以后,而后输入钻孔数和钻孔的几何尺寸,建立模型计算出地埋管出水温度,可以自己编程序采用数值计算,也可采用国外的软件GS2000,EED,TRANSYS,GEOPRO等等。
作者: 天使月    时间: 2009-8-1 15:47
地源侧水泵扬程




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5