中国制冷网行业论坛-

标题: 活塞式冷水机组压缩机为什么会结冰 [打印本页]

作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-3 11:21
标题: 活塞式冷水机组压缩机为什么会结冰
活塞式冷水机组压缩机为什么会结冰
4 Z& c+ {0 e& ?一台活塞式工业冷水机组,出水温度设定为7度。
作者: ttdd    时间: 2009-8-3 11:21
好像坛子里好几个类似的话题,建议找一找。
- Y, l9 q% f( t8 Y可能的原因有好几种:膨胀阀堵、干燥过滤器堵、冷凝压力过低、漏氟、回液等都有可能导致压缩机吸气温度低于冰点,导致压缩机结霜。具体故障原因取决于进一步的信息反馈:
作者: yeyou22    时间: 2009-8-3 11:21
以上原因我都见过,但一般仅限于压缩机结霜。1 s7 A5 r. l2 I) e% a
但现在半封闭式压缩机马达端到吸气腔都结冰了。7 ?7 i( ?( m0 J  _5 j
正常运行高压1300KPA,低压450KPA。制冷剂为R22
/ Q, b% a: s% [9 h7 I结冰运行高压1200KPA,低压200KPA。
作者: 741    时间: 2009-8-3 11:21
疑问:出水温度比进水温度还高???什么类型的蒸发器?干式蒸发器外表面无保温处结霜?直接与外表面接触的是R22还是水?怎么感觉不像干式蒸发器?这么低的蒸发温度,水早冻上了吧?至少也是部分冻结?
" W, f7 n6 M7 Q; K可能的原因:
- k9 @; c1 [* b% w; U7 \- z" A' k蒸发器传热效果变差,制冷剂在蒸发器里蒸发很少,大部分液体都跑气分里闪发了?从而导致吸气压力越来越低?由于压缩机进液了,导致机头都结霜了。
$ T- ^6 z" p. B, I1 x  v2 Q- Y; j/ `0 |( k* p' N- w5 L
基本可排除系统堵和冷凝压力低导致结霜的可能。从机头结霜的严重程度来看,似乎不大可能缺氟。) z7 E5 i! z  H6 f6 b1 ~
! B" \" z/ b: Z
建议再仔细检查一下蒸发器的水流量(怀疑是里面的流道部分已冻结)、进出水温差,若都正常的话,也可试着充点氟,看有无改善?
# x% L; D& d" }" R) i
  L  ]- T9 a7 V只要你的故障现象描述的准确而详尽,我觉得这肯定不是什么疑难杂症。期待你的进一步反馈。
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-3 11:21
版主对问题分析得十分细致,先学习了。. G$ _' M( b3 y' |
其实问题我已经解决了,但想不明白。希望版组可以解释,先谢谢了!+ j' d5 Y& D; i: v. J& h& q
此工业冷水机为开利王牌活塞式机组30HK系列。
: T, g( t5 B/ p7 ~+ m. \* {% Z' L蒸发器当然是干式的,电磁阀和热力膨胀阀控制进液,没有气分。
* n8 e: x! z8 h- r如果是满液的蒸发器管束应该早就冻裂了。7 ?' H. ]3 `* e5 S& ^9 s
问题出现在蒸发器水流量不足,工业用水在水温逐渐升高到超过冷凝器进出水温度时出现上面的情况。
作者: 天使月    时间: 2009-8-3 11:21
呵呵,还好没猜错。 2 [* _. e% K0 N' W) K9 ]
水流量不足,进出水温差加大,出水温度降低,导致蒸发温度降低,很容易低于0℃,换热管外就容易结冰,而结冰继续恶化了传热效果(如我在4楼的分析),导致蒸发温度继续降低,换热管的冰越结越厚,传热热阻增大,可以传到水中的冷量就继续减少,水温自然下降不明显,甚至会出现你所看到的出水温度比进水还高的假像。
作者: 741    时间: 2009-8-3 11:21
同意六楼的说法,
作者: liuyu    时间: 2009-8-3 11:21
加个冷冻水流量开关吧,或防冻开关。
作者: 741    时间: 2009-8-3 11:21
个人观点,仅供参考!: s2 `. d$ @% }% m
这一段时间很忙,一直没有参与讨论!: I: S, u7 P2 L; b7 [
实际上我建议最好在蒸发器侧安装一个流量传感器,这样就可以避免这种情况的。如果蒸发器由于低于0度,结冰胀坏了那就惨了!
作者: 算算看看    时间: 2009-8-3 11:21
不是漏氟就是水流量不够。
作者: nftgh    时间: 2009-8-3 11:21
如果楼主是做系统维护的,压缩机结冰,首先考虑冷冻水流量是否不足。4 f/ r6 z  q! h7 ?$ y6 ~" k
可以试一下,将机组蒸发器出水阀门关小,减小流量,大约在40分钟左右,将会看到压缩机表面结霜现象,
# }; R; v8 S+ e: T/ m% h, q同样,打开阀门,一会就开始化霜。
作者: 不了情    时间: 2009-8-3 11:21
F太多了,或供液量太大.
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-3 11:22
路过,学了很多
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-3 11:22
调节膨胀阀
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-3 11:22
同意六楼所说
作者: ligang    时间: 2009-8-3 11:22
现在我们遇到的问题是活塞式冷水机组的压马达线圈很容易烧掉,不知道是什么原因造成的!
作者: 741    时间: 2009-8-4 10:02
压马达线圈?是啥?
( T; h2 D( @  ~' w& i; w7 |9 @5 [% B是指定子线圈么?




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5