中国制冷网行业论坛-

标题: 冷库的库温与冷凝机组的高压和低压的换算 [打印本页]

作者: 老工匠    时间: 2009-8-3 14:41
标题: 冷库的库温与冷凝机组的高压和低压的换算
冷库的库温与冷凝机组的高压和低压的换算
! l& d) q: u5 r7 o7 A% @对于一个R404a 的冷库  若要降到-18度  请问此时的冷凝机组的高压和低压是多少 或是在什么范围 怎样算出来的
作者: 老工匠    时间: 2009-8-3 14:41
根据R404a在-18度时的蒸发温度下的相对应压力基本就是该低压压力,加上所允许的压力差就是其高压压力。
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-3 14:41
蒸发压力和冷凝压力与温度是对应的,查R404a特性表,可知!