中国制冷网行业论坛-

标题: 关于空调室内机滴水的问题。 [打印本页]

作者: nftgh    时间: 2009-8-3 15:28
标题: 关于空调室内机滴水的问题。
关于空调室内机滴水的问题。' j  C  |, j& e# c! W% T4 j

2 v: a) m! h7 e7 S+ J) a& m2 n; Z最近我公司买了两台分体空调,可是用了不多久i空调室内机就开始滴水,有的同事说是空调制冷好所以滴水,但我觉得不对,但不明白原因,希望各位大虾赐教。
作者: yeyou22    时间: 2009-8-3 15:28
是否冷凝水排不出去,或管道有倒坡。还是内机外表滴水,哪可能是温度低引起的结露。
作者: fenqing    时间: 2009-8-3 15:28
要是机外壳滴水的话可能是机组保温有问题吧,冷凝水滴水的话那要看一下是否次序凝水管被堵吧。具体问题具体对待吧
作者: fenqing    时间: 2009-8-3 15:28
分体空调壁挂机安装时要求内机水平,冷凝水正常排放100%没有问题,因为壁挂机内机的接水盘本身向排水口方向有一定的坡度,要么接水盘移位、堵塞、内机不平。如果是导风板滴水,说明制冷效果好,这说明是导风板长期固定在一个方向使用,应将导风板设置在自动位置,让它上下摆动可解决此现象。
作者: liuyu    时间: 2009-8-3 15:28
楼主、、是哪个位置上滴水啊???
作者: doyouknow    时间: 2009-8-3 15:28
是风板滴水,看来是好东西啊
作者: 天使月    时间: 2009-8-3 15:28
我家新款美的空调室内机有断断续续“砰砰”的滴水声,维修人员找不出原因,先说是热涨冷缩的声音,后来干脆就说是我家的地板发出的声音.最后干脆就说没有声音.这就是所谓的"冷静星",说假话是狗!
作者: fenqing    时间: 2009-8-3 15:28
听见室内机砰砰滴水声,那么水有没有漏到地板上呢???
作者: nftgh    时间: 2009-8-3 15:28
昨天刚处理完一个分体式空调室内机滴水的问题,机子制冷正常,就是感觉没有原来出风凉了,而且室内机滴水严重。
1 Q0 a9 {1 ~* T: w3 v4 m6 i1 h8 R首先用表测了吸气压力,用钳型表测了电流,确定机子不是缺氟造成制冷效果差,于是怀疑蒸发器脏了,因为从使用环境看(为一锅炉房控制室用空调),漏水估计是水管脱漏,看了看机子,就将蒸发器拆了,结果发现,整个蒸发器后面几乎脏堵的没有一点缝隙,全部是煤泥,就将蒸发器用刷子刷干净,完了用空压气吹扫干净,漏水的原因在打开后发现排水管接口没有问题,是蒸发器和接水盘之间有个缝,风机在送风时将水吹出来了,于是找东西将缝堵上,将接水盘内的脏东西清干净。完后就将蒸发器装好,调整接水盘的坡度,尽量使水能顺利排除。再开机,漏水问题解决了,制冷效果比原来好多了。
作者: yeyou22    时间: 2009-8-3 15:28
9楼这种由于蒸发器脏导致水盘水堵是一种情况,最常见的漏水就是
作者: lqh19891024    时间: 2009-10-4 14:39
能说具体点吗?楼主!楼水的原因很多诶。。。