中国制冷网行业论坛-

标题: 制冰机制冰慢 最上边结并薄(水冷的)新手请多关照 [打印本页]

作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-3 17:21
标题: 制冰机制冰慢 最上边结并薄(水冷的)新手请多关照
制冰机制冰慢  最上边结并薄(水冷的)  300磅的 用R22   低压在1.8~2.0 高压未测  截流用的是膨胀阀     为什么???
作者: 老工匠    时间: 2009-8-3 17:21
片冰还是管冰? 说清楚些,如果是其片冰机吸气压力一直保持同一数值 而管冰机每次产冰过程中的吸气压力是逐渐下降的,一直到掉冰为止。  b2 D4 ^4 v- c: N& o. ?
* d4 D8 o% I- T  e( }
看看是不是冷媒不够了 ,供液过滤器有堵,吸气过滤器有堵。
作者: liusheng    时间: 2009-11-17 20:02
有可能是进水次数过多引起的
作者: chinaicesnow    时间: 2009-11-23 14:50
同意二楼的意见,因为我司也是专业生产片冰机的,这个论坛有点奇怪,为什么没有发贴和回贴时间都不知道是啥时候的贴子了.




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5