中国制冷网行业论坛-

标题: 进水温度比出水温度低有谁碰到过 [打印本页]

作者: doyouknow    时间: 2009-8-3 17:24
标题: 进水温度比出水温度低有谁碰到过
进水温度比出水温度低有谁碰到过
& V# l# [5 @: N, t) b! F一台风冷热泵机,制冷状态下,水系统压力4kg多,运行一段时间回气管结霜,进水15度,出水却在20度,请大家帮忙分析一下
作者: doyouknow    时间: 2009-8-3 17:24
也或者是节流装置有堵,造成低压过低。导致制冷效果不好,和回气管结霜。
作者: 不了情    时间: 2009-8-3 17:24
水处理是做过没多久的,问题已查出水系统的两台水泵的其中一台效率低,可能是绕组有损坏,更换一台水压升至5KG就好了
作者: fenqing    时间: 2009-8-3 17:24
水处理是做过没多久的,问题已查出水系统的两台水泵的其中一台效率低,可能是绕组有损坏,更换一台水压升至5KG就好,支持该观点
作者: 老工匠    时间: 2009-8-3 17:24
想不通,能否仔细解释一下?1KG压力会有这种情况?
作者: doyouknow    时间: 2009-8-3 17:24
进水温度比出水温度低有谁碰到过* C* A; {" \% w7 ^% T! }
一台风冷热泵机,制冷状态下,水系统压力4kg多,运行一段时间回气管结霜,进水15度,出水却在20度,请大家帮忙分析一下
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-3 17:24
回气管结霜表明循环水量不够。
作者: 算算看看    时间: 2009-8-3 17:24
回复 6# 的帖子. `0 i7 \' J9 B6 j
机组水系统末端比较远,4KG时水循环量不够,蒸发器里的冷量来不及被带走,进水温度传感器就紧靠蒸发器进水位置,这位置也是热力膨胀阀互近,开机时间长一点这位置水温下得就比较快了,回气管就会有结霜现象了,5KG时,水循环量已完全能带走蒸发器里的冷量了
作者: yeyou22    时间: 2009-8-3 17:24
两种情况:1.温度测温探头装错位了。
作者: ttdd    时间: 2009-8-3 17:24
支持12楼的观点学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊!
作者: doyouknow    时间: 2009-8-3 17:24
主要是冷水循环量不够,造成蒸发温度过低回霜快,换热效率下降。
作者: ttdd    时间: 2009-8-3 17:24
水压底.水压底.水压底.
作者: nftgh    时间: 2009-8-3 17:24
呵,原来是这么多原因有可能发生的,学习当中
作者: 天使月    时间: 2009-8-3 17:24
觉得一头雾水啊
作者: 老工匠    时间: 2009-8-3 17:24
回复 17# 的帖子
* N9 [" F* m: J  T& L) @# }我是以多开一台水泵,水压升到5KG以上时才解决问题,而且现在水泵已到厂里修复,现在正常使用,这位大师又有什么高见?
作者: 741    时间: 2009-8-3 17:24
应该是水泵系统空气多而且表针看到的是空气压力
作者: jv6238066    时间: 2009-8-5 21:23
不是很清楚