中国制冷网行业论坛-

标题: 满液式主机,采用什么样的停机方式较好? [打印本页]

作者: 日落西    时间: 2009-8-5 09:07
标题: 满液式主机,采用什么样的停机方式较好?
满液式主机,采用什么样的停机方式较好?8 W  t8 s1 k0 ^6 d6 I+ }
满液式水冷空调主机,压缩机是汉钟的半封闭螺杆机,逐级加载起动。问题是采用什么样的停机方式较好?
1 M  w* p$ w- e! M" U& ^. k
6 F( d# _1 d4 X/ T' r- ^6 t是直接停机?还是先逐步卸载,然后再停机?
作者: 不了情    时间: 2009-8-5 09:07
一般都要卸载以后再停机。
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-5 09:07
满液式水冷空调主机,压缩机是汉钟的半封闭螺杆机,逐级加载起动。问题是采用什么样的停机方式较好? - ]9 |1 z) ]6 M1 U5 m
是直接停机?还是先逐步卸载,然后再停机?当然是直接卸到25%负载,然后延时一段时间(20~30秒这个时间根据压缩机不同,有所不同)后关压缩机(断电).具体可以询问汉钟技术支持噢
作者: nftgh    时间: 2009-8-5 09:07
汉钟压机的样本上说:手动停机采用100%-75%-50%-25%或者直接卸载至25%后再停止运转,卸载电磁阀应持续通电30-60秒以上。