中国制冷网行业论坛-

标题: 求助制冷量上不去 [打印本页]

作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-5 09:35
标题: 求助制冷量上不去
求助制冷量上不去9 i' F& a! @5 e# r
名义制冷量75万大卡的机子,现在只能有50万大卡的制冷量,制冷剂r22. G- n& j. X* |. Q1 E* }# M
吸气压力比标准的低(标准为2.7公斤压力的,现只有2公斤压力)* D6 q( Q! p& ]7 j7 y( ]% C
吸气温度比盐水出水温度高5度多(盐水出水温度-13度,吸气温度只有-8~9度)1 r0 ~/ L8 S! f4 O1 {$ `# K
冷却水温度目前均在25度以下,水量也充足,分子筛(前后压差0.1公斤)" X* X& k  q- z2 [1 Y7 W
+ m+ F5 b2 Y  R( p  h: P5 w
膨胀阀已经调到最大了
- M0 t. i9 Y# x' X; K$ E' _氟利昂的装量也足够了,检漏也未发现泄露。
作者: 算算看看    时间: 2009-8-5 09:35
盐水的浓度呢?它直接关系到制冷的效率问题。通常应将盐水的浓度配置在比最低蒸发温度低10度左右,并定期对其进行检测,保持盐水的浓度。
作者: liuyu    时间: 2009-8-5 09:35
如楼上所说,盐水浓度是关键。
+ ^* R  |' I; Z6 Z( E补充一点:厂家蒸发器选配小了也出现这种状况。本人从事工业制冷行业技术支持工作和市场销售工作,欢迎广大制冷同行共同交流制冷的应用技术和行业信息!
作者: nftgh    时间: 2009-8-5 09:35
这几个问题也请注意
4 N3 M6 f6 }& i5 j3 r8 r4 a你所说的:‘吸气压力比标准的低(标准为2.7公斤压力的,现只有2公斤压力)’,R22的饱和压力与温度的对应值2.7公斤(表压)/-9度,2.0公斤(表压)/-15度;其中你现在盐水出水温度-13度与2.0公斤表压相对应(扣除温差)是正确的,问题并没有出在这里。你所说标准压力2.7公斤表压对应水温应是是-8到9度。您需要多高温度?如现在出水温度偏低最大制冷量肯定是要受到影响的。也可能说明你的(盐水传递给其他需要冷量)负载不足促使吸气压力偏低啊。既然出水温度偏低那制冷量理应也就不存在偏低问题。如需要出水温度升高要调节膨胀阀与能量调节装置,也可以调整冷凝水进水流量、压力、温度,提高负载流量。负载流量上去了,制冷量不也就上去了吗?所以除了以上各位所说的还应注意:  E, Y& _/ M! j: D
1.回气压力低、制冷量不足与冷凝温度、出水的流速、流量及水压与热交换量、热交换效果、负载轻重、负载性质等息息相关互相牵扯很重要,请检查是否足够或匹配?0 x  n" k$ Z' i2 T4 C5 \/ L8 T
2.回气温度怎么比水温高?——这个问题不太好解释,a.蒸发器末端或回气管保温措施怎样、回气管热(冷)损失是否太大?有回热(冷)或过冷(热)装置吗?你的吸气压力既然与R22蒸发温度、盐水出水温度相对应,吸气温度测量方法应绝热测量。方法是否有问题?应正确测量一下蒸发始端压力、回气压力、回气温度。4 @; B( X0 t! S. |$ {4 w
3.回气压力低——这也是热交换程度不够的现象,回气管或蒸发器管件配置是有否大进小出情况;蒸发器表面有否结垢等影响热交换的地方。(以上两个问题解决了这个问题也就不存在了)
作者: zhaohui0208    时间: 2009-10-27 19:51
学习学习呵呵




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5