中国制冷网行业论坛-

标题: YORK机蒸发小温差偏高,急 [打印本页]

作者: ttdd    时间: 2009-8-5 10:56
标题: YORK机蒸发小温差偏高,急
YORK机蒸发小温差偏高,急
1 P' e; s+ b4 p% V3 Q) a' B, T
5 v( }8 Q, R& L& N9 f5 ^) x9 n  f- H! }% f我这里有一台YORK机,经常性出现蒸发小温差偏高,请各位高手帮忙一下.正常应该是多少?
作者: 不了情    时间: 2009-8-5 10:56
哪位前辈给予解答,在线等
作者: 不了情    时间: 2009-8-5 10:56
需要制冷的温度是多少??  什么冷媒????
  Q; v6 U3 B2 C) X" }8 Y
. O/ b7 r9 m* o' z; t2 f3 o* A& A
' U' g# x1 N6 w. G+ J& L1 b0 S' |7 ~详细点说明
作者: 天使月    时间: 2009-8-5 10:56
建议清洗一下先,然后做做保养,投点药什么的
作者: fenqing    时间: 2009-8-5 10:56
谢谢各位,蒸发器和冷凝器刚洗过,水处理也刚做过.小温差还是有点高.有3.6-4.2之间.
作者: 日落西    时间: 2009-8-5 10:56
小温差还是有点高.有3.6-4.2之间.应该可以正常运行。
+ M  v( j' q9 b9 _+ `, U2 F% e2 [说明冷凝器清洗不彻底,水处理的方法怎么样???清洗完了之后还需要杀菌、灭藻,剥离系统粘泥。等4 ]# G3 q% d1 S
细菌以及软垢、粘泥对换热效果的影响也很大,系统进行排污之后,最好做预膜。
作者: liuyu    时间: 2009-8-5 10:56
如果仅仅是蒸发器小温差高的话,再观察下液位和蒸发器压力,估计是缺氟。蒸发器小温差要控制在1.5以下。冷凝器要控制在5以下。
作者: nftgh    时间: 2009-8-5 10:56
冷凝器和蒸发器都很干净.水系统也做了水处理.氟也加过了.稍微下降了一点.可还是有点高.是2.8
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-5 10:56
这样的话估计没什么问题,只要控制好小温差不再上升就行。
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-5 10:56
苏州市弘亚空调设备有限公司( P' f- S3 S, M1 {6 L
大量出售库存特灵、约克、开利、大金、日立等中央空调(离心机、螺杆机)20RT----1000RT- n) B+ ~. C1 i- M
销售特灵、约克、开利(离心机、螺杆机)的空调机组各个时期各种机型的零配件
# L% ^# Q* i! [. m提供各种中央空调设备,(包括特灵、约克、开利主机、末端设备和周边设备)的维护、保养和配件供应服务




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5