中国制冷网行业论坛-
标题:
YORK机蒸发小温差偏高,急
[打印本页]
作者:
ttdd
时间:
2009-8-5 10:56
标题:
YORK机蒸发小温差偏高,急
YORK机蒸发小温差偏高,急
1 P' e; s+ b4 p% V3 Q) a' B, T
5 v( }8 Q, R& L& N9 f5 ^) x9 n f- H! }% f
我这里有一台YORK机,经常性出现蒸发小温差偏高,请各位高手帮忙一下.正常应该是多少?
作者:
不了情
时间:
2009-8-5 10:56
哪位前辈给予解答,在线等
作者:
不了情
时间:
2009-8-5 10:56
需要制冷的温度是多少?? 什么冷媒????
Q; v6 U3 B2 C) X" }8 Y
. O/ b7 r9 m* o' z; t2 f3 o* A& A
' U' g# x1 N6 w. G+ J& L1 b0 S' |7 ~
详细点说明
作者:
天使月
时间:
2009-8-5 10:56
建议清洗一下先,然后做做保养,投点药什么的
作者:
fenqing
时间:
2009-8-5 10:56
谢谢各位,蒸发器和冷凝器刚洗过,水处理也刚做过.小温差还是有点高.有3.6-4.2之间.
作者:
日落西
时间:
2009-8-5 10:56
小温差还是有点高.有3.6-4.2之间.应该可以正常运行。
+ M v( j' q9 b9 _+ `, U2 F% e2 [
说明冷凝器清洗不彻底,水处理的方法怎么样???清洗完了之后还需要杀菌、灭藻,剥离系统粘泥。等
4 ]# G3 q% d1 S
细菌以及软垢、粘泥对换热效果的影响也很大,系统进行排污之后,最好做预膜。
作者:
liuyu
时间:
2009-8-5 10:56
如果仅仅是蒸发器小温差高的话,再观察下液位和蒸发器压力,估计是缺氟。蒸发器小温差要控制在1.5以下。冷凝器要控制在5以下。
作者:
nftgh
时间:
2009-8-5 10:56
冷凝器和蒸发器都很干净.水系统也做了水处理.氟也加过了.稍微下降了一点.可还是有点高.是2.8
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-5 10:56
这样的话估计没什么问题,只要控制好小温差不再上升就行。