中国制冷网行业论坛-

标题: MQ多机头机组,结霜严重 [打印本页]

作者: 不了情    时间: 2009-8-5 10:56
标题: MQ多机头机组,结霜严重
MQ多机头机组,结霜严重
. ?# A0 [' _7 X' f" t5 J1 g: K1 h+ t麦克维尔对机头螺杆机,最近老是机头结霜,-12度的冷媒机组。
: H4 S! l. W: L: S7 c是油加多了?吸气过滤器拆了,不是怎么脏的。
8 G) k9 s0 s1 i( P/ {. |4 H  }: P3 k: w* K4 R; P
老是出现吸气压力低报警或预报警。
1 s( ~  Z9 m& q( d. z, u感觉好像是加载电磁阀老是不能打开似的。
作者: nftgh    时间: 2009-8-5 10:56
蒸发器可能结霜结冰
作者: 不了情    时间: 2009-8-5 10:56
-12度冷媒机组,检查冷媒浓度是否在规定范围内?检查膨胀阀供液有无问题?
作者: yeyou22    时间: 2009-8-5 10:56
膨胀阀调整,改变了机组的吸气压力,但效果不是很明显。
! h5 P  `: Z, r冷媒的浓度检测没有问题,40%的乙二醇溶液。; d0 j0 ^+ h) b6 |9 R: S
另外,润滑油过量是否也能引起结霜严重????
作者: 算算看看    时间: 2009-8-5 10:56
润滑油过量积存在蒸发器中肯定会影响工质的蒸发,会在蒸发器内表面形成油膜,降低传热系数,从而引起回气带液,机头结霜严重。低压压力降低引起报警。曾经修过一台冷水机组就是这个原因。