标题: 关于机组能效比
关于机组能效比
$ h+ _. c+ @  q! [! d- r近期去一些工程公司培训,有写项目经理人告诉我他们和客户说目前风冷机组能效比都已经到5左右。7 b3 u( h2 q4 v" V1 h+ \- ]9 |

! P& k. C- c3 U4 [我听了很茫然,如果工程公司都以这种心态去做工程,那么中国又会有多少合格工程。2 w- I) O  N* c; ^! ?3 O1 k
据我所知一家大型国内中央空调厂家实测风冷冷水机组能效比为2.4,风冷热泵机组为2.2) M' T, O: C3 F: w, B1 t
水冷冷水机为4.2   以上均采用汉中螺杆压缩机。满液螺杆机组也就在5.5左右。满液离心也6.0-6.5
作者: fenqing    时间: 2009-8-5 17:01
风冷热泵能做到2.7以上的都是好机器了.很多人面对客户的时候喜欢偷换概念蒙骗客户.这点楼主不用在意.6 `- N& k% l$ O0 W) d
在正常的经济效益情况下,即使是使用满液式系统和非常好的螺杆压缩机,应该也只能跑到3.2的COP.
# s5 H" y2 Q0 K% H( v  u更高的COP值缺乏可信性.
0 {& b% c4 d" m2 r现在各厂家的COP都已经冒到3.5以上了,这种风气之所以如此猖獗,关键还在检测和审核部门的力度不够.
作者: ling    时间: 2009-8-5 17:01
谢谢  我所说的都是我们单位实验室实测出来的 8 q$ X! f  [+ [2 N! W; }9 M
这些数据也只有我们开发部人知道
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-5 17:01
满液螺杆机组也就在5.5左右?
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-5 17:01
都是忽悠,骗子!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 算算看看    时间: 2009-8-5 17:01
达到5.5是什么概念,