中国制冷网行业论坛-

标题: 开利螺杆机开机时低压保护动作 [打印本页]

作者: 老工匠    时间: 2009-8-7 09:34
标题: 开利螺杆机开机时低压保护动作
开利螺杆机开机时低压保护动作
2 F+ S# }% O* A( I. }) `" _请教各位大虾:! f, d4 ]6 a2 Y1 W5 s) g. M0 I
开利螺杆机组.开机时低压保护动作,出现30秒时间的0压力,由于低压保护开关泄露更换后,开机时低压保护停机.短接保护后机组运行高压为9KG,低压为2.8KG.(制冷剂为134A 风冷冷却 水冷循环 电动膨胀阀控制}
  M$ W% `2 Y# F4 Q% Z4 @) F) U3 ]* n- N; i( w4 T
请问低压保护开关设定为多少,电磁阀打开后延时多久压缩机起动.
作者: 741    时间: 2009-8-7 09:34
首先泄露后你是否回充134A,其次低压2.8应该没有问题,如果低压报警有可能使你的负荷小或者冷却水流量的问题。( L( I' B( v- L  U# l  t
你可以在开机的时候适当调小运行电流试试。
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-7 09:34
泄漏后按机组要求充注了制冷剂,运行时低压不报警,只在起动时出现低压报警.
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-7 09:34
134A大部都设置系2公斤以下就会保护的
作者: CHENBAOKUI    时间: 2009-8-8 13:34
检查电子膨胀阀测试是否正常,
作者: CHENBAOKUI    时间: 2009-8-8 13:45
吸气压力最小是200Kpa,开机时电子膨胀阀是逐渐开启的会有几秒的低压。是正常现象,不会报低压的。检查EXV及氟利昂得多少。