标题: 约克螺杆机滑阀异常故障,寻求解释
约克螺杆机滑阀异常故障,寻求解释8 w/ c1 q; v1 z( M
最近天气比较炎热,空调的故障率也高起来了,前两天维修一台约克YSCACAS25CEE水冷螺杆机,原因是无显示,检查后是5A保险丝损坏,进一步检查是由于滑阀控制器短路将保险丝熔断从而无显示,重新更换一只新的滑阀后换上保险丝开机正常启动运转,上下载都正常。
+ D7 Z" I7 C8 G6 t直到今天故障又出现了,同样无显示,查滑阀又坏了???????
+ F" a& C1 H# `4 }5 j: Y/ |* y将滑阀拆下检查,里面的双向二极管损坏,重新更换二极管上保险丝,开机又有显示了,但问题随之而来,上载与下载同时有电,这就造成无法正常上载运行了。按道理是开机运转后先上载,待水温接近设定温度后才会发送下载的供电。现在应急运转就是将下载的线松开,让机组上载开机但无法自由下载,当低于设定温度后再将机组关掉,最后将下载的线插上将滑阀送回原位。6 n. V. V3 n' q( y; [6 w. N9 x9 u+ `
今天查后发现下载的供电是(附图中最下面的可控硅)可控硅控制,拆下将与上面的可控硅(倒数第二只是控制上载的可控硅)比较不一样,判断不良,重新配一只测量与原来的一样,晕?装上后,果然,一样的故障。( l" K9 s, A7 k1 p$ ?
' J1 r, A( k% q; E2 n2 X
问题:1,滑阀的经常性损坏是什么原因造成,供电允许波动性(滑阀电压标准位110V,实测122V)是否正常% F' T) [, ?6 w  ^9 _
          2,下载的电压应该为时有时无,为什么一直有电?
8 C) I/ t7 a1 r; f$ c, [& L      3,主板不良的可能性高么?滑阀控制主板损坏的可能性?
3 h; n! m$ t' ~/ d# t3 T' m" w- w* D( J
一下子这么多问题涌上来,是在有所冒昧,但情有可原,请不吝赐教。静候佳音!
作者: 天使月    时间: 2009-8-7 15:03
对这个机组不了解  只是自己的一点愚见6 v9 t/ _; t9 C2 o
7 \% B( f% D) z. ~/ K$ Y
可能是上下载控制电源的触头损坏 也可能是继电器损坏  或者是压力控制(温度控制)器问题  
, k2 Z5 E6 v( o# `* ~3 S0 p# a" \
你可以分级检查 从滑阀控制用电磁阀一直检查到滑阀控制总电源 主要检查触头和继电器金戈铁马,拔剑吟诗,气血河山!一壶酒,一纸扇,阔谈古今中外,兵书六论.披一身金甲,执一戟长枪,与张关同战,与诸葛同谋!跨一雪龙,带一黄犬,肩上仍是那只青雕,醉里挑灯看剑,梦回吹角连营,戟折赤壁沙场!
作者: 800400    时间: 2009-8-7 15:03
上面说了,不是继电器控制的 ,是可控硅输出电压的,只是就不受控制,可控硅前面的光耦容易坏吗(最下面的白色正方体)?冷冻水进出水探头正常,这样的故障最有可能性的地方是在哪里呢?
作者: 算算看看    时间: 2009-8-7 15:03
焦急等待回复中,期望有识之士指教
作者: ttdd    时间: 2009-8-7 15:03
真是急死我了,到现在都没有人回复,怎么现在论坛的人气提高不上来
作者: 741    时间: 2009-8-7 15:03
电压波动没有问题,尝试换下主板和I/O板吧,光耦损坏的可能性还是比较常见的
作者: yeyou22    时间: 2009-8-7 15:03
1.看看滑阀里面的线路板的2极管是不是还是正常的,短路的话就把2极管剪掉
作者: ling    时间: 2009-8-7 15:03
说到最后还是没有说到点上,主要问题是控制板一直有电输出,而不关滑阀内的小电路板的问题,毕竟更换主板的费用太高,也要为用户的利益考虑,假如真是主板问题,我们也没辙,只有花钱解决。
作者: 741    时间: 2009-8-7 15:03
找出主板的线路图,对上载与下载的输出线电压检查,应是二极管的单向导电性损坏
作者: 天使月    时间: 2009-8-7 15:03
检查面板控制上上下载的滑阀直流控制电压是不是在2.7V
作者: ling    时间: 2009-8-7 15:03
你是说使可控硅导通的电压吗?老实说没有测量,按说是时有时无不会一直有电压输出呀,因为可控硅我已经代换过了,还是没有解决
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-7 15:03
我们已经将电路板拆下去检测了,
2 F7 L1 {1 l% i- Z再说一下,当机组断电后在上电,显示板需要经过检测才会显示操作界面,我想问一下当中自检的项目有哪些?好像有四组需要检测通过,现在机组有时会在第二道自检项目通不过,请问有哪些原因呢?
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-7 15:03
会不会是油路有堵,胆汁滑阀控制不良,保险丝烧毁。。
$ N3 U5 W. l6 S) o2 A换新滑阀后,未清触杂质,所以又故障有出现。。。; g. B* ?0 O) n
而上下载的绝缘破坏,所以上下载都带电现象。。。。
作者: 天使月    时间: 2009-8-7 15:03
回复 15# 的帖子$ j4 ^4 i4 `/ ~: O) U; D4 K
上下载是分路控制,再说更换导阀后连接线都是新换的,没有破坏迹象,- T8 i$ C# L# O: D" o
油路压差正常,油滤网压差也正常,
作者: ligang    时间: 2009-8-7 15:03
学习中!!!
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-7 15:03
学习中!!!