中国制冷网行业论坛-

标题: 如何确定部分负荷时的吸气压力的具体数值 [打印本页]

作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-8 10:31
标题: 如何确定部分负荷时的吸气压力的具体数值
如何确定部分负荷时的吸气压力的具体数值
$ {) b( U0 [* _$ P* u我们现在用汉钟的螺杆压缩机,分段负荷电磁阀控制(三段或者四段)的那种,现希望用吸气压力的大小来分别控制不同的电磁阀,以三段为例,请高手指点如何确定33%和66%两个电磁阀打开时的吸压力,也就是说如何计算吸气压力多大时开33%的电磁阀,多大时开66%的电磁阀,这个问题困扰我好久了,不知道从哪里下手,望高手指点迷津。
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-8 10:31
楼主的意思是根据吸气压力来进行能量调节?还是为了其他的控制逻辑?能讲讲背景吗?
作者: 741    时间: 2009-8-8 10:31
根据吸气压力来进行能量调节.
作者: 800400    时间: 2009-8-8 10:31
在吸气压力上装设压差控制器,按要求调定好上限与下限,将上限和下限的触点分别与电磁阀的线圈串联,使之按吸气压力的高低来控制电磁阀的启闭。
作者: 741    时间: 2009-8-8 10:31
在吸气压力上装设压差控制器,按要求调定好上限与下限,将上限和下限的触点分别与电磁阀的线圈串联,使之按吸气压力的高低来控制电磁阀的启闭。楼主的问题是吸气压力值的设定,在吸气压力多大时卸到多大负荷。
, f& f2 y4 Q8 N* x$ q我知道些皮毛,不过帮助不了,很多冷冻设备厂家使用吸气压力进行能量调节,采用PID(比例积分)的方法,但是每家的模型似乎都不一样。
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-8 10:31
楼主的问题是吸气压力值的设定,在吸气压力多大时卸到多大负荷。
7 e; n) s) I$ C& u0 q7 [; f7 n我知道些皮毛,不过帮助不了,很多冷冻设备厂家使用吸气压力进行能量调节,采用PID(比例积分)的方法,但是每家的模型似乎都不一样。
作者: 算算看看    时间: 2009-8-8 10:31
呵呵,昨天顺道了解了下,HeatCraft有自己的一套吸气压力控制逻辑,是用Bizter压缩机的,你再找找内部资源。^_^
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-8 10:31
呵呵,昨天顺道了解了下,HeatCraft有自己的一套吸气压力控制逻辑,是用Bizter压缩机的,你再找找内部资源。^_^should be heatcraft china. heatcraft australia has not done screw system before.
作者: 800400    时间: 2009-8-8 10:31
should be heatcraft china. heatcraft australia has not done screw system before.这里的官方语言为汉语普通话
作者: 天使月    时间: 2009-8-8 10:31
Heatcraft并联冷冻系统的控制基本都是用电子控制来实现,压力开关只是电子控制实效时的一个保险替代。
$ l: V: X5 y& G; K1 H7 }8 X. J电子控制分为加载控制和卸载控制。
# d: Q% k. Q$ F) C) Y; Q3 p* M事先将压力区间分为++,+,0,-,- -5个区间,其中0区间为系统不动作区间,也可称为Dead Zone,根据压力所在的区间内、当前吸气压力的变化趋势和速度,三者来决定系统动作。
- s2 Q3 G3 l6 Z) o. j在++区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以很快的速度加载。- ~+ Z2 Z% m2 A' k4 A) N6 Q4 v
在+区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以较快的速度加载。
' S5 x$ ~% W8 h5 k7 {4 z8 H在0区间,系统不动作。5 D. t6 G$ ?2 f
- -和- 区间卸载动作与++,+区间相似。
作者: liuyu    时间: 2009-8-8 10:31
Heatcraft并联冷冻系统的控制基本都是用电子控制来实现,压力开关只是电子控制实效时的一个保险替代。 & R' o/ l* h3 |- r( H
电子控制分为加载控制和卸载控制。 ( Q( {8 a2 m/ ^! y' M+ ?. L
事先将压力区间分为++,+,0,-,- -5个区间,其中0区间为系统不动作区间,也可称为Dead Zone,根据压力所在的区间内、当前吸气压力的变化趋势和速度,三者来决定系统动作。 $ l2 Y9 ~% A$ a% E; [  Q
在++区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以很快的速度加载。
( b) R& {% P* X2 u9 i9 T* N9 P在+区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以较快的速度加载。 $ k# B2 ~% r9 C7 r/ n
在0区间,系统不动作。 * `7 @2 G# c; y, Z# o. ^& ]2 q
- -和- 区间卸载动作与++,+区间相似。
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-8 10:31
15楼讲的类似于这个
作者: 800400    时间: 2009-8-8 10:31
一般系统能量调节的方式有三种:
, y$ F- @9 E) q- q5 W载冷剂出(回)口温度调节,吸气压力调节,马达电流调节。
; Z2 j8 L# K) T8 l% q9 m调节原理相同,具体的设置值需根据系统设计(压缩机、换热器性能)确定,当然有时还需要根据客户需求进行特殊修正。