中国制冷网行业论坛-
标题:
气液分离器结霜严重
[打印本页]
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-18 09:45
标题:
气液分离器结霜严重
气液分离器结霜严重
* n# g: v, A% j" b6 h( B
我刚装好了一台约克风管机,调试时发现气液分离器结霜严重,几分钟就停机了,为什
作者:
不了情
时间:
2009-8-18 09:45
是不是节流阀后压力偏低造成的!
作者:
nftgh
时间:
2009-8-18 09:45
节流阀调节不好?
8 Z) Z4 ?# y( {8 z7 V9 M
查查高低压报上来,大家看看先
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-18 09:45
上面没有表显示,量了一下低压4KG,高压8KG,节流阀我全开了
作者:
741
时间:
2009-8-18 09:45
截流膨胀阀调得太大
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-18 09:45
不是应该全开吗?????????
作者:
天使月
时间:
2009-8-18 09:45
谁说要全开的?
作者:
ling
时间:
2009-8-18 09:45
按照以下步骤做一下:
( }0 l) t9 b: [0 X% V. I
先检查结霜程度;是不是浮霜。积霜太厚,说明制冷剂充量太多;还有一个原因也会造成结霜的是,油质差,产生了脏堵。
作者:
nftgh
时间:
2009-8-18 09:45
截流伐开的太大!!
作者:
skdada
时间:
2009-8-23 20:58
期待~~学习
作者:
hui346019437
时间:
2009-9-23 20:02
那是节流后压降太大 , 减小流量就OK
作者:
hui346019437
时间:
2009-11-6 14:39
制冷剂充量太多
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5