中国制冷网行业论坛-
标题:
【上海库宝】冷库及加工间匹配计算--转
[打印本页]
作者:
上海库宝制冷
时间:
2009-8-31 10:01
标题:
【上海库宝】冷库及加工间匹配计算--转
本帖最后由 上海库宝制冷 于 2009-8-31 10:05 编辑
! R* v' @3 W. j/ }' H" `* }; v
5 S: q. {+ U1 N4 Q
冷藏库匹配
一、选配冷风机
,
每立方米按
W0=75W/
m³计算
) t" ^% c' p6 _ }
1
若
V(
冷库容积
)
<
30
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.2
2
若
30
m³≤
V
<
100
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.1
3
若
V
≥
100
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.0
4 若为单个冷藏库时,则乘系数
B=1.1
最终冷风机选配按W=A*B*
W0(W
为冷风机热负荷
)
2 _7 q* U4 A4 z, m; u
3 x, Y( C4 U3 u0 O
二、选配机组
,
每立方米按
Q0=65W/
m³计算
二、选配机组
,
每立方米按
Q
0
=60W/
m
³
计算
' d0 B9 u8 K* F8 ?
1
3 A+ o# l9 X# |1 h$ Y
" ^/ Y' P; p3 U1 K
若
V(
冷库容积
)
<
30
m
³
,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.2
2
% C1 v1 u( t @. v L/ X
若
30
m
³
≤
V
<
100
m
³
,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.1
7 z: g- `6 o, C
3
+ ^0 O" j5 ^4 {" a" _+ w: Z/ E
若
V
≥
100
m
³,
开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.0
/ G1 g* Y p4 e/ H7 Y$ |0 l" S
4
1 v ?( }! N3 {, x1 p/ J
若为单个冷冻库时,
则乘系数
B=1.1
最终机组选配按
Q
=A*B*
Q
0
(Q
为机组制冷能力
)
* ?2 Z- v) ~" O0 z7 e. v& Z+ U
1
若
V(
冷库容积
)
<
30
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.2
2
若
30
m³≤
V
<
100
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.1
3
若
V
≥
100
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.0
+ z3 m* G/ \8 o% Z
4 若为单个冷藏库时,则乘系数
B=1.1
最终机组选配按
Q
=A*B*
Q0(Q
为机组制冷能力
)
三、
机组及冷风机匹配按
-10
ºC蒸发温度计算。
8 W, J/ x2 M* D( E. l% f& ^
冷冻库匹配
一、选配冷风机
,
每立方米按
W0=70W/
m³计算
1
若
V(
冷库容积
)
<
30
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.2
2
若
30
m³≤
V
<
100
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.1
3
若
V
≥
100
m³,开门次数较频繁的冷库
,
如鲜肉库
,
则乘系数
A=1.0
7 @% H. }0 ]: {! ~7 ^9 V
/ `& `0 y4 j" o5 h+ Z6 W
1 C+ W8 c0 a# M
4 若为单个冷冻库时,则乘系数
B=1.1
最终冷风机选配按W=A*B*
W0(W
为冷风机热负荷
)
/ R: q$ |# y8 _3 M9 T
三、
当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按
-35
ºC
蒸发温度计算。
/ Y7 d! k. a- Z7 a: x$ c
当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按
-30
ºC
蒸发温度计算
6 l d; m6 j+ `8 a$ F V4 Y
2 K4 `: J, E) E
. z8 l6 m% N$ i+ P
加工间负荷匹配
B7 r; G9 w' w1 q. d8 S
一、选配冷风机
,
每立方米按
W
0
=110W/
m
³
计算
7 v0 T' i; \ z; z
1
+ v; M. O; p! ?( Z
- S. s# z) t. O1 M1 r. P' a: ^7 ?
若
V(
加工间容积
)
<
50
m
³
,
则乘系数
A=1.1
2
6 P. z/ o: b0 K8 [3 ]
若
V
≥
50
m
³,
则乘系数
A=1.0
1 r/ f2 N5 k4 {1 G$ z) `
最终冷风机选配按W=A*
W
0
(W
为冷风机热负荷
)
二、选配机组
,
每立方米按
Q
0
=55W/
m
³
计算
4 ~, |6 x' q) E' i
1
7 y. H# g* p0 F9 ?5 n
若
V(
加工间容积
)
<
50
m
³
,
则乘系数
A=1.1
2
$ L5 Q3 c9 B) O/ X( x) g+ c. O4 n
若
V
≥
50
m
³,
则乘系数
A=1.0
7 U1 x8 `# j8 h4 r' R& s
- q1 Y- Z& c' e) y. m# V
最终机组选配按
Q
=A*
Q
0
(Q
为机组制冷能力
)
O0 i- \! m" W8 V4 O
三、
当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按
-10
ºC
蒸发温度计算。
. {. x8 a( J S) E" I# _9 R5 E
当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按
0
ºC
蒸发温度计算
; p4 D1 r: \: h+ z' G
- K! |2 J3 q: R: E/ H5 R
) l& f6 Q, l2 E2 s& U% Z0 E9 W4 i
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表
作者:
weifangju
时间:
2010-3-30 15:11
感觉有点大的似的
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5