可逆制冷循环

( T8 m% h- ?3 |! x; a; `
& a' R; j. J: d3 U2 e. j
: ?4 g/ d E. [1 c
9 ^0 a3 O) c7 H: [% @3 \( j$ ?, d/ l5 ^

7 t* g Y! M; u, F

逆卡诺制冷循环

' {8 e1 i, g l6 K5 O9 i, [

  定义:设有恒温热源和恒温热汇,其温度分别为TL 和TH ,在这两个温度 之间的可逆制冷循环是卡诺制冷循环。卡诺制冷循环的原理图如下所示:

# B. j1 _# v0 k0 A$ g


图1 逆卡诺循环

# ~ V! I& P) J- |

劳伦茨循环

9 l4 Q) j! @' p; h

8 z, P7 Q, C4 t/ U

  劳仑兹循环热源的热容量是有限的,在与制冷工质进行热量交换过程中, 热源的温度也将发生变化,即被冷却物体(冷源)的温度将逐渐下降,环境介质(热源) 的温度将逐渐上升。为了达到变温条件下耗功最小的目的,应使制冷工质在吸、 排热过程中其温度也发生变化,而且变化趋势与冷、热源的变化趋势完全一样, 使制冷工质与冷、热源之间进行热交换过程中的传热温差始终为无限小,没有不可逆换热损失, 另外两个过程仍分别为可逆绝热压缩与可逆绝热膨胀过程,如图2所示。这样, 1-2-3-4-1即为一个变温条件下的可逆逆向循环--劳仑兹循环。显然,实现这一循环所消耗 的功为最小,制冷系数达到在给定条件下的最大值。

4 D& ]' {* v9 K4 }5 u


图2 劳仑兹循环

. w6 u9 A2 o% E1 _8 E! v# s

  为了表达变温条件下可逆循环的制冷系数,可采用平均当量温度这一概念。若用T0m表示工质的 平均吸热温度,用Tm表示工质的平均放热温度,则

" e- k0 M, b! k( ^4 V! Y3 @

                                           (1)

) X! ~$ ~! ]6 T% r4 a5 @4 W# `, F

                                     (2)

; p8 V |, M2 ?$ l$ x% `1 h" I: a4 ~


  与的大小分别可用面积41562和23652表示,平均吸热温度 T0m与平均放热温度 Tm就是以熵差为底、面积分别等于41564和23652的矩形的高度。变温情况下可逆循环的制冷系数可表示为

1 Z# C6 S4 j8 |7 {: b1 t

                                             (3)

7 r* J& ` d- j/ ~& C


即相当于工作在T0m,Tm 之间的逆卡诺循环的制冷系数。

P# [6 D# P9 `- F) y

  劳伦茨循环如右图所示,循环由两个变温过程和两个等熵过程组成。

. B2 E* u/ T, C/ o) R

单级蒸气压缩混合工质制冷循环

/ D5 l8 m% }7 `7 X+ j

  制冷机在实际工作过程中,冷却介质和被冷却物体的温度将发生变化,冷凝器和蒸发器中也不可 避免地存在因温差传热而引起的不可逆损失。为了减少这种不可逆损失,制冷工质和传热介质之间应 保持尽可能小的传热温差。

( G( f, ^+ [) W( J B. R9 J

  非共沸混合制冷剂在等压下冷凝或蒸发时温度均发生变化,冷凝时温度由Tk 逐渐降低至Tk', 蒸发时温度由T0逐渐升高至T0' ,我们利用这一特性,采用非共沸混合工质就可以达到减少传热温差的目的, 如图3所示。极限情况下循环即变为劳仑兹循环。

5 }5 W/ M# @0 Z( J d/ n* Z


图3 变温热源时逆卡诺循环

) i! O/ \3 @6 K8 _+ I6 M5 s O+ D

  非共沸混合制冷剂单级蒸气压缩制冷循环的T-S图及p-h 图如图4所示。它与纯制冷剂循环的区别仅 在于制冷剂在冷凝和蒸发晨温度在不为断地变化。

' f9 g% \' G. t; r- f3 \, }

           
(a)T-S图                         (b)p-h图
图4 非共沸混合制冷剂单级蒸汽压缩制冷循环的T-S图及p-h图

% U$ |$ [7 p4 }5 Z* S

  采用非共沸混合工质不仅可以达到节能,而且可以扩大温度使用范围。