中国制冷网行业论坛-

标题: 【KUB】制冷压缩机故障排除 [打印本页]

作者: 上海库宝制冷    时间: 2009-9-14 10:39
标题: 【KUB】制冷压缩机故障排除
制冷系统中最容易坏的,应该要算压缩机了,所以呢,我平时特别留意关于压缩机故障的一些文章。今天看到一篇关于博文,感觉不错,与大家一起分享吧。知识在于积累,希望通过和大家点点滴滴的分享积累,我们能够更好地为顾客服务。
制冷压缩机故障排除
1、故障现象:机组排气温度高(超过100 )
4 B: R$ i- O* ]9 @- {% E" \可能原因:机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半) ·油冷却器脏;·油过滤器芯堵塞;·温控阀故障(元件坏)·断油电磁阀未得电或线圈损坏;·断油电磁阀膜片破裂或老化;·风扇电机故障;·冷却风扇损坏;·排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;·环境温度超过所规定的范围(38 46)·温度传感器故障(控制机组)·压力表是否故障(继电器控制机组)
" h! w. c# `$ e2 I) `  I 2、故障现象:机组油耗大或压缩空气含油量大
2 Q% M# ~2 F" f* G" V+ l
& e/ ?) G" e' e( Z
可能原因:冷却剂量太多,正确的位置应在机组加载时观察,此时油位应不高于一半;·回油管堵塞;·回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求;·机组运行时排气压力太低;·油分离芯破裂;·分离筒体内部隔板损坏;·机组有漏油现象;·冷却剂变质或超期使用。; G/ {3 C1 d& n7 T/ g2 Z3 z
3、故障现象:机组压力低
5 Y+ E) Q+ O5 Y$ i
, G- w/ m9 q( Z: C
可能原因:实际用气量大于机组输出气量;·放气阀故障(加载时无法关闭)·进气阀故障;·液压缸故障;·负载电磁阀(1SV)故障·最小压力阀卡死;·用户管网有泄漏;·压力设置太低;·压力传感器故障(控制机组)·压力表故障(继电器控制机组)·压力开关故障(继电器控制机组)·压力传感器或压力表输入软管漏气;3 R  K$ i% c. e( l
4、故障现象:机组排气压力过高
: y7 X" f- e1 p/ S# [  i$ f! G( O

3 ?. a6 X$ ~" g& L可能原因:进气阀故障;·液压缸故障;·负载电磁阀(1SV)故障;·压力设置太高;·压力传感器故障(Intellisys控制机组)·压力表故障(继电器控制机组)·压力开关故障(继电器控制机组)- _- T& F" s4 q$ W0 D. G* w( p
5、故障现象:机组电流大$ O2 c# R- F9 q+ P- \" L& I
& A- A: R! I6 r; V6 I
可能原因:电压太低;·接线松动;·机组压力超过额定压力;·油分离芯堵塞;·接触器故障;·主机故障;·主电机故障;
6 P; H7 E0 k5 Y4 t7 t( B6、故障现象:机组无法启动
$ G/ h2 s! T  H' m  }3 l$ ?- N+ R

( c, |! x) i4 o# k( g% E& f4 ]可能原因:熔断丝坏;·温度开关坏;·接线松开;·主电机热继电器动作;·风扇电机热继电器动作;·变压器坏;·无电源输入(控制机组)·故障未消除(控制机组)·控制器故障。' F. Q7 A" q& U+ j1 S; E: Q% g
7、故障现象:机组启动时电流大或跳闸
) ^0 P7 ^: A( O+ s, T
1 H* R6 w4 ?) D: K# G) W5 y3 H
可能原因:用户空气开关问题;·输入电压太低;·-三角转换间隔时间太短(应为10 ~ 12 )·液压缸故障(没有复位)·进气阀故障(开启度太大或卡死)·接线松动;·主机故障;·主电机故障;·1TR时间继电器坏(继电器控制机组)
" j4 v8 N$ K7 o8 ^  U4 A* B8、故障现象:风扇电机过载 ·风扇变形;·风扇电机故障;·风扇电机热继电器故障(老化)·接线松动;·冷却器堵塞;·排风阻力大。
2 X5 o+ U* W4 I$ l+ g- Y  j0 b9 .故障现象:干燥机不运行3 m" f  ~- |- j+ p1 C1 K. n- G

3 U* J5 _0 I. p* y0 V: p  j可能原因:压缩机线路断开·保险丝烧断·热继电器动作·高压开关动作·压缩机堵转·线路虚接或松动
7 U3 J+ q2 K% N# @5 p2 [: M6 [10.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止9 _5 \$ u3 {, {  U7 p( E8 B( ^
可能原因:环境温度过高·冷凝器堵塞·压缩机过载·缺少制冷剂·低压太低·进气量过大·压缩机卡死2 s: _1 U! A; e7 e
11.故障现象:压缩机不启动; [0 x3 }: [4 B1 t
; f! S( J) e- D
可能原因:接线不正确·电压过低·启动电容器损坏·继电器或接触器不闭合·启动绕组开路·缺相+ f" d3 y# J, A- p' U
12.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
; ?0 z* \; N$ K

5 G; r# P9 \! x可能原因:低电压或三相不平衡·过载保护器上接有其它电气设备·过载保护器失灵·运转电容器太小·排气压力过高·绕组间短路·热继电器触点粘牢8 g+ q3 p# B# H3 v- B
13.故障现象:继电器烧坏
5 B2 _6 ]7 C: |. N3 f# _( Z
( A( j* R$ M2 W0 {0 f5 K
可能原因:电压过高或过低·运行电容器不正确·反复启停(参照23)·继电器规格不符·安装座不正确2 o$ d# {2 X8 X3 N4 F- h9 E
14.故障现象:电容器烧坏
" q8 z) A( v# g7 ^$ i5 s5 J

: x! q7 E' U& b, W5 Y( E3 r9 J可能原因:规格不匹配·电压过高
7 j. f& I% V1 _1 Y( _+ j15.故障现象:排气压力过高
. B8 L  D+ ^+ ~3 I3 ~
9 L% P5 T( u( t' X
可能元因:制冷剂量过多·制冷系统中有空气·冷凝器脏·环境温度太高·风扇压力开关有故障·风扇电机故障·风扇旋转方向不正确·冷却水流量调节阀故障
6 q3 J' T2 |& p8 Y$ S16.故障现象:排气压力太低
+ `$ A( r( R) J
# b3 \- L3 r3 f' ^  r6 W6 T

4 r- X; c' O9 c
可能原因:制冷剂量太少·风扇压力开关故障。
作者: xsjzys    时间: 2009-9-14 21:34
大家好!我是冷库新手,近来遇到一台冷库压缩机。噪声大。是什么原因?这是什么牌子的?更换压缩机油要注意什么?《在我的相册里》




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5